机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5749|回复: 7

使用变频器拖动电机比不用变频的还要费电,不解

[复制链接]
发表于 2011-11-27 22:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台功率160千瓦电机,动力所带负荷一样的数值(空气压缩机)。唯一不同的是一台是工频运转,另一台是变频器带动,频率设定为40hz。同样二十四小时运转,而且其他运转条件相当,差距不大。唯一就是一台加装变频器,仅此而已。可不能让人理解的就是不用变频器的设备24小时耗电量只有2700度左右的耗电量,变频器拖动的设备24小时耗电量3600左右(变频器还是设定在40hz)。
现在看来有两个问题想不清楚:
1     160千瓦功率24小时运转再怎样节能理论上也不可能只有2700度电的耗量,太少了。前提还没加装变频器。
2      两台设备监测好几天了,同时二十四小时满负荷运专始终这么大差距,到底哪台有问题?谁的数值才接近实际数值?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-27 22:53:53 | 显示全部楼层
电镀计量表两台互相调换还是这些差距,电表计量问题可以排除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-27 23:02:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 紫剑狂风 于 2011-11-27 23:32 编辑

你钳过电机的实际工作电流没,应该是负载不一样的,并且看样子你得变频器驱动的电机还超载了!

点评

有同感,建议楼主用钳形表检测一下两台设备的实际工作电流。  发表于 2011-11-28 08:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 02:54:24 | 显示全部楼层
正想请教这类问题,空载时如何更省电,5秒负载10秒空载,变频是个好选择吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 07:35:49 | 显示全部楼层
可能是带变频的电机负荷太大了,最好看看实际输入电流。这个应该很好判断的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-28 22:12:49 | 显示全部楼层
回复3#,电流测过了,变频拖动的电机工作电流是270A,没有变频的电机工作电流是300左右。另外请问“并且看样子你得变频器驱动的电机还超载了!”是何意?本人电气知识肤浅,请高人指教。

点评

你的电度表肯定有问题了。粗略的讲(功率因素,各损耗不计),工作电压乘以工作电流就是你的实际功率,再乘以工作时间就是你使用的电度数。  发表于 2011-11-28 22:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-28 23:43:15 | 显示全部楼层
会不会是互感器的问题,或者接线问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-29 11:21:23 | 显示全部楼层
把两块电表互换一下,就能判断是电表的问题还是接线的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-23 16:45 , Processed in 0.057228 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表