机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4768|回复: 12

急急急 x轴退不回怎么办

[复制链接]
发表于 2011-9-5 16:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
x轴报警显示:运控报警412 超出X轴负向软件行程限制、、、参数也改了     也关机重试了、还是不行. H- P% K" X3 Q4 b! [! e4 x4 c
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:35:10 | 显示全部楼层
把机床关用手动腿回来就行了,简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:39:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-5 16:46:34 | 显示全部楼层
珠海小韩 发表于 2011-9-5 16:39 # ]: e6 v6 d& _
手动退回来再开机
' l- O8 b7 B, z1 f
退不回来
: J5 P8 a( M% u& f3 l6 Z
" m0 L: C5 O3 o2 o* T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:52:29 | 显示全部楼层
王者绝非偶然 发表于 2011-9-5 16:46
, r7 p# M. ^- _" V/ y退不回来

, |7 K# ^! c% c9 }$ E* ^拿扳手,不可能腿不回来 的+ I& R  p0 d9 S7 o( P! Y! a4 Y* X
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 16:58:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2011-9-5 18:32 编辑
! D* h& e$ L1 x8 h( \( d0 J4 R
王者绝非偶然 发表于 2011-9-5 16:46
( M* J9 F8 E$ V6 H退不回来
" ~4 x8 h, ^/ A

4 j4 L" L  f) F1 V如果手动转动电机轴都无法退回,那就大拆x轴丝杠了。打开电气柜看下x驱动器与其他驱动器显示是否不同,看下系统诊断参数是不是线路有问题了,X轴超限,系统诊断参数对应的数据位应该置为报警状态了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-9-5 18:24:35 | 显示全部楼层
哦   我试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 18:43:35 | 显示全部楼层
按住行程限位键,不要松!在手动X向退回!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 18:53:59 | 显示全部楼层
楼主不防把X的负向软件行程的数值改的在小一点   重新开机  试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-5 18:59:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2011-9-5 19:00 编辑 9 [3 l9 N  W' k' U' R0 x
6 T- o6 V% e( q; w/ w, A
查看X轴限位开关是不是开路了,导致系统检测到x轴超程,如果是软件设置超程就好改对应的参数就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 02:32 , Processed in 0.051616 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表