关于设备控制按钮的问题

[复制链接]
发表于 2011-7-18 17:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在设计一台自动化设备的控制部分。不知大家设计按钮时,启动和停止按钮是否使用带灯的那种,按钮使用瞬时型还是交替型。
0 Y3 H- D4 }/ q7 V( W+ U1 j% o* S. G$ v如果使用瞬时型的带灯的启动和停止按钮,如何设计成启动按钮按后,启动按钮自带的绿灯常亮,当按动停止按钮时停止按钮自动的红灯亮,启动的绿灯也同时亮。  如果使用交替型的按钮可以很简单的实现以上功能。但是启动按钮按下,常开触点关闭,但是要停止时,还必须按一下启动按钮让常开触点复位打开。用起来会很麻烦。不知以上问题如果解决。
# a- L9 i- c7 r$ N5 T9 `
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-18 21:22:52 | 显示全部楼层
既然是自动化,这都是PLC或单片机控制的了,9 X, M& W- l& p& r( `( Q
如果是简单的设备用继电器控制也行。5 a0 J6 ^$ M5 L, h, t3 |3 ~
一般使用频繁的就用瞬时型,不常按的就用交替型。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 08:42:46 | 显示全部楼层
二楼有理,支持,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-19 12:40:31 | 显示全部楼层
个人感觉还是瞬时型用得多一些,也便于控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 08:42:23 | 显示全部楼层
学习啦,基础的知识应该在哪里学习啊' l1 ^! B, z- B% v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-12 20:28:16 | 显示全部楼层
一般还是启动用带灯的多吧,瞬动型的多。停止就用瞬动、常闭点的多,不用带灯的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 20:41:33 | 显示全部楼层
最喜欢用瞬时接通的,PLC点多的话灯就用它来控制吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 16:01:03 | 显示全部楼层
学习啦..............