现在要外协一个空气散热器,介质是导热油,但是技术要求中的试压多少MPa,和保压多久我不清楚,
+ x6 m; v+ [) s" }% M% @请知道的大虾告知!
3 E8 D' q9 @" w先在此谢过了~!* g+ }/ _3 |5 C% M- o% i
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 11:51:21 | 显示全部楼层
............................... V% j5 O$ a* {" ]- m
换热符合多少啊,工况怎么样啊,这样才能叫人给你狗日的做啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-4 11:56:13 | 显示全部楼层
回复 yblal 的帖子
3 p: ]! @/ _  d! e7 W9 x' }( g" B* j  p- S$ F  l1 D, j
这个我不是很懂,介质是导热油,温度为350℃,2000x1078的截面,空气温度需达到250℃,4 a8 O6 h; M# e: y: k( B- A
其他没要求了
" Q  L/ j# ]; M% [, g3 ~& E$ g8 W  I1 t/ H% d" L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 12:32:48 | 显示全部楼层
导热油的管路压力一般不会超过0.6Mpa.不知道你是需要冷却导热油,还是换取热风?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-4 14:05:22 | 显示全部楼层
把你的要求报给换热器厂,协商解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-5 14:52:38 | 显示全部楼层
一般取1.5倍导热油的管路压力,时间是60秒9 m& j' C, u0 |5 h0 B! @9 [' h3 D* \
水压试验后应将水分排净
回复 支持 反对

使用道具 举报