机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7565|回复: 11

双联泵对电机的选择,请教

[复制链接]
发表于 2011-3-7 15:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我设计一个液压系统,泵选择地是双联泵来供油,大小泵需要的输出压力分别是9MPA和15MPA,系统的总流量为80L/min (其中蓄能器的流量为20L/MIN)能告诉我电机的功率选怎是怎样选的,公式还可以用这个公式吗?(功率=压力(bar)×流量(L/MIN)/600吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 17:57:55 | 显示全部楼层
电机按整个功率来选
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-7 21:32:41 | 显示全部楼层
公式还是可以用的。功率=压力(KG)×流量(L/MIN)/550(单位是KW)
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-9 10:48:45 | 显示全部楼层
回复 hzdfyy 的帖子

但是我算出来跟实际选的不一样啊,是不是双联泵有其他算法啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-9 11:26:06 | 显示全部楼层
我算出来是22KW。你是多少?你实际是用多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-9 21:29:06 | 显示全部楼层
应该按总功率来选,应符合能量守恒,当然最后还得加点损失的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 18:14:44 | 显示全部楼层
昨天这个问题回答错了,应该是按你这个双联泵的最大流量乘以最大压力算的,最后圆整的时候比这稍微小 ,这个小的程度根据你的功率来匹配,这个现在是节能的一个研究方向
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 19:51:37 | 显示全部楼层
       没有给出大泵和小泵的排量没法具体给你计算,既然有大小之分,估计不太可能是排量相等的,先按排量一样计算,你选择18.5KW就足够了,如果是短暂高压的话可以选到15KW。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-10 21:07:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 hzdfyy 于 2011-3-10 21:08 编辑

德国人做出来的机械产品经久耐用,有口皆碑。这是什么原因?去年底我公司为一家德国公司加工了一套液压站我从中悟出了一二。液压原理图是德国人提供的,电机功率用11KW,我算了一下只要用5.5KW就足够了。而日本人做事正好相反,要用5.5KW的电机他们会想方设法改为只用3KW。美名其日节能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-17 21:56:41 | 显示全部楼层
这个泵需要的功率至少不小于22KW 的电机。9楼说的电机的选用还是德国的正确,而你说的日本的设计方法是不可行的。一般电机理想工作时的输出应该只有70%-80%。而过载运行电机很快会发热导致电器跳闸或电机烧毁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-30 01:26 , Processed in 0.053463 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表