lvmuhuizi 发表于 2010-11-20 13:21
; ~. v3 l( G9 z' n5 k2 W回复 浦江思南 的帖子3 } \* o& P! r7 `0 W( T& \* U( B5 t
, D5 `8 J" v9 k" {+ ]4 v$ H
谢谢你的解答,具体情况是这样的:我们的那个螺杆泵是循环泵,主要是过滤和冷却油箱 ... % O* w9 u# J! y" B) @
谢谢你的解答,具体情况是这样的:我们的那个螺杆泵是循环泵,主要是过滤和冷却油箱里的油液。螺杆泵的吸油口处有一个挠性接头和蝶阀,开启螺杆泵之前没有打开吸油口前的蝶阀,造成螺杆泵空吸了5个小时。发现的时候泵体温度很高,注油腔的位置有黑色的油液流出,还冒青烟,并且挠性接头损坏。螺杆泵使用的时候应该向注油腔加满油的吧?注油腔的油主要就是润滑和冷却的。我们猜测泵长期空吸,没有润滑和冷却,磨损加大。。。螺杆泵吸油腔和出油腔可能相通,从而造成泵损坏。昨天我们试了一下,泵很能工作,压力还可以达到它的额定压力,但是没有流量计不知道流量是否还能达到要求。。。现在不确定泵损坏到什么程度了。这个是新泵,使用没有超过一个月。谢谢!
$ S) p1 e j5 I( `0 ]: N+ x. o H8 Q v `. m* c" P W
如果要综合评价判断你这台螺杆泵的话需要制造商来确认,由于不知道该泵的具体结构细节,这里我来谈谈相关观点供参考:
2 |* E5 k2 U [1. 当时的原因是:没开吸油蝶阀,造成螺杆泵长时间空吸。故障现象为:泵体温度高、注油腔(润滑用)冒黑油+青烟。
2 l c2 U, {7 C/ l4 }8 H, ~4 d这个容易理解,首先根据您的描述,我理解该循环泵的使用介质是油液(注意注油腔里的油液和使用介质应该是隔开的)
B6 @- w5 y3 l" u- n! y6 D当蝶阀管死发生空吸时,实际上就是吸入端保持较大的真空度,而由于长时间的连续运转,本来应该吸入使用介质油液的螺杆和泵体之间,此时吸入的是带一定真空度的空气,螺杆阻力加大的同时,加上螺杆干摩擦,产生大量热量,造成泵体温升。
5 R" v9 ~) u3 v* [: {; Q9 q& x而温度升高使得原来的注油腔内的润滑油也相应升高,又由于原来注油腔内充满油液,油液随温度升高而膨胀,造成了油液溢出和青烟。(不知道你原来使用的润滑液是否也是这颜色,如果不是那得尽快更换新润滑油了)
0 d' }. R4 @: [5 W8 ^ V; {+ T2.挠性接头损坏(我想应该是软管或是膨胀接头)0 ]2 g$ C+ v5 J. I( N# O2 d, i
挠性接头应该安装在蝶阀和泵之间,当时由于长时间空吸,就像是把牙膏全挤出来后牙膏管就变扁了一样,肯定损毁,估计你们早就神不知鬼不觉的更换好了^_^。" N3 |6 R" e5 `9 W! Q! A
3.螺杆泵吸油腔和出油腔可能相通
- w1 L7 s& z- q$ `2 \- [/ ^这个建议你去看看是螺杆泵工作原理) j/ I; y1 K% P# I
4.我们试了一下,泵很能工作,压力还可以达到它的额定压力,但是没有流量计不知道流量是否还能达到要求
8 V; l9 u9 v$ w7 n要测试流量这个也不难,泵出口有三通的话,直接拿根软管接个容器就可以了,只要你有足够容量的容器就可以了。
! t, T7 ]0 I9 k' P如果以上压力和流量及其额定功率都在正常范围,且泵运行时又无其他异常,恭喜你卖的是好设备!. a. S3 C9 ]+ {1 [/ C+ b
- e9 O3 x5 R( y- A" P5.综合和您所有谈话内容,我建议你还是向制造商咨询下,我刚才说了注油腔和螺杆传输介质之间应该是隔开的,这里的隔开自然应该是用油封之类的密封圈来实现,但如果螺杆轴发热后可能会影响油封变形和缩短使用寿命,甚至发生泄漏(也就是说两个隔开的油腔室通了)这样可能会造成注油腔内润滑油常加不满,过多的消耗润滑油。
6 X3 [; |, J: l' a& s0 A " C# y2 L! B- m" L/ C& A3 C
6.另外如果可能的话,在蝶阀处设置一个安全装置做连锁,以避免再发生这种情况。
. ]" e, `9 {# [+ Z) X# q& @2 q6 s |