下面是总结出来的多功能电表常见问题.3 V) ~* C$ s! W# u+ c! r& h
1)现场红外抄表时出现抄表器抄表反应迟钝,请查看多功能电表旁边是否有日光灯或节能灯亮着,这些灯点亮会发出红外光线,影响红外抄表,导致抄表困难。
4 L3 ]3 P5 e4 Q2 e2)抄表时若出现抄出的数据异常,请查看电表显示数据和抄表器的抄录数据是否一致;
0 K! Z3 N. n9 E1 U- l" ?/ a3)采用群抄方式进行抄表时若出现某只表不能抄收或两只表的抄录数据一样时,请检查抄表本和表号对应关系是否正确。2 l; Y* \* C9 g; I2 u/ n% R, _
4)RS485抄表时出现不能抄表,检查串口配置是否正确。多功能电表默认波特率为1200,字节校验方式为偶校验,数据位为8位,停止位为1位,通讯协议为DL/T645-1997;检查RS485A,B接线是否正确,有没有接反。& E: u8 h; @3 q, S3 S
5)RS485组网通讯时,出现表数量较少时,组网能通讯;较多时不能通讯,此现象是抄表终端的RS485接口和电表不太匹配造成的,建议在终端的RS485接口AB之间接120欧姆的电阻。
- o2 {/ S6 N5 q1 n" l8 J9 a3 k |