机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: wjzhl2007

用什么最简单方法使电机转30分停30分?

[复制链接]
发表于 2011-6-17 11:26:31 | 显示全部楼层
这个很简单,最直接的方法就是用时间继电器,楼主要提供一下你的设备相关信息,这样才能因地取材
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 17:06:22 | 显示全部楼层
兄弟一个时间继电器不够吧,估计要两个,之前做的空压机排水就是用两个,一个好像无法循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 20:38:07 | 显示全部楼层
来学习学习~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 21:47:07 | 显示全部楼层
hehe ,这哥们需要学习的地方多了,咱一起受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 15:46:40 | 显示全部楼层
认为控制嘛,蹲守
工作半小时,然后断电
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-12 20:35:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,现在已解决了此问题,用了一只循环时间继电器,淘宝网上有卖的。再次谢谢大家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 20:47:47 | 显示全部楼层
学习学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-13 23:08:43 | 显示全部楼层
没有电工,能帮忙给个电路图吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 14:13:28 | 显示全部楼层
用个时间继电器就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 14:32:49 | 显示全部楼层
回复 许卫民 的帖子

老的手动,现在新式基本上是自动的
回复 支持 反对

使用道具 举报