机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 十年一键

溢流阀故障。大惑不解!

[复制链接]
发表于 2010-6-27 08:50:37 | 显示全部楼层
看看油液 ,油泵坏有可能 ,把溢流阀拆了 用没有清洗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 18:28:26 | 显示全部楼层
回复 9# 十年一键 $ Y% m6 @0 o" E# [8 D

* b5 i1 [. ?! ]" Z  Y% ~( V- z' L& I0 |) m5 q# A0 B
    拆洗或者更换溢流阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 22:34:09 | 显示全部楼层
液压卡紧?刚学的,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 14:58:02 | 显示全部楼层
先不讨论为什么压力上不去的问题 % K( }  U5 u1 |1 T6 z

/ P- N8 z! l, t6 P- c# Q怎么根据你给的参数 算出来的数怎么都是上不上 下不下的啊
9 {' c7 |0 J* G% C
4 O; w5 c  I! x: Z电机功率3KW?  你的CY额定压力是多少  电机转速是多少% v; C. D& n7 C5 S

' x. @4 Y9 l4 E; dCY泵的完整型号是多少啊?算的我脑袋都疼 怎么也配不出你的3KW
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 21:35:29 | 显示全部楼层
感觉是阀的问题,拆开看看就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 21:47:10 | 显示全部楼层
楼上的,我怎么咋算都能匹配呀。2 ~' U* v3 @0 b4 d- S, ^% \: R
你是怎么计算的呢?5兆帕以上的取值太多了,泵的排量也有不少的选择。
2 s% e2 b2 r% ]. H* E/ D再说了,也没有必要来计算吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 22:13:47 | 显示全部楼层
回复 7# sarah1985
! z* T8 P* F6 ?+ r5 E. A
% m& F+ w; A" B+ U$ A2 F
# a) D5 a* P2 Q3 M4 z: L   同意思这们朋友的意见,让我们期待版主的答案吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 19:41:34 | 显示全部楼层
/回复 16# 金话筒 $ j0 L6 B/ p+ u1 f

6 ^3 G: ~( `6 {+ m- D1 ^
6 R% e6 o8 J- x8 \. W    电机功率=流量*压力/61.2*0.85
6 _6 f+ u' x, U* w' w      KW    L/MIN  MPA          效率/ }. j# R3 n& j4 c# U" Z

! M' A' M4 o, A9 W- t
0 ^) K+ X' B) w" J. A6 q. D 已知  油箱有效容积  450L/MIN   & B, C; b! |3 Y; y

2 t' S# H9 b7 i泵的工作流量应该在45L/MIN-90L/MIN
. j8 i8 H; i' I- T( A- n
- ~. i0 P7 ]+ L8 [# JCY系列柱塞泵的公称排量*转速 大约选择25ML/R  63ML/R  转速1500的时候4 Y$ d) h7 ^$ Q  G

$ \% `( h, V$ S) `) l- Y9 y算出的柱塞泵压力 才几个兆帕 可能吗  不会是通过减速器驱动柱塞泵吧: o3 J( {* e, o( H8 t5 f, E

# A1 N& K0 F* e6 n如果用柱塞泵的几个兆帕 是不是大材小用了   
: t1 K& \3 Z4 U+ k* `+ H& f; x
2 P) ], E3 }7 Z; F你是怎么计算的  怎么算都可以 说说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 01:44:39 | 显示全部楼层
/回复  金话筒 $ N) B/ V; S# E  L3 O

1 Z6 L$ W7 C: Q5 ~& D+ g
% g' `8 Y8 c2 W; |  w' e1 w6 ?    电机功率=流量*压力/61.2*0.855 S& i' v# n8 _  X1 _
      KW    L/MIN  MPA          效率
2 ]; H) ?8 u; n
5 n/ {6 l1 b! J2 Z
, p3 r; h  V4 `  V已知 ...
  Q. S$ u) `& p+ r4 \9 r搬大象的小蚂蚁 发表于 2010-7-4 19:41

. R+ @3 y0 K6 d
2 p5 J1 n! k7 g: R$ G4 c0 S9 J; _0 h1 ~. I  s( t) z* r# W
    首先,你应该在编辑完帖子时仔细的检查一下,不要放那些不该犯的错误,油箱的容积你计算为450L/MIN。我还是第一次看到容积还有时间单位。5 D1 _8 \7 h, z0 O! S8 R9 B
    我不否定你的计算公式,方法没有错误,但是你的取值值得在这里探讨一下。就按你提供的这个公式来说,这里有两个未知数,一个流量(楼主没有提供泵的排量),一个是系统的工作压力。再说了61.2和0.85也不是一个非常标准的取值。一个等式有两个未知数的解有好多的,这就是我所说的,怎么算都正确的原因。
% }- e$ d, g- @. k$ [, \& e! _   其实你是将推断来的一个未知数做依据计算的。但就是由于一个推来的错误使你感觉不符合常规了。可是你想没想过你的推断有错误呢?  b+ G( m" _& y5 N5 F. |; k
   第一、楼主并没有强调1000x800x700就是油箱的内尺寸。就按经验计算也应该是10x8x7x.8=448L,而不是450L。其实在这里取油箱高度的80%计算油面高度不一定正确。无法了解这个系统的执行件能储存多少液压油,因为油箱要保证将系统全部的回油容纳。有的时候确实不能用经验来取值。- i# K2 v6 |. \* q
  第二、你第二次计算又用不一定正确的油箱容量来推算泵的流量。其实你在这里还是用的经验公式来计算泵的流量的,你为啥要取5-10倍泵流量来取油箱容积呢?你觉得这个系数在这里就一定正确吗?假如它用在冶炼炉等高温环境呢?还会这么取值吗?假如当初做系统的时候正好有这么一个现成的油箱可以利用呢?假如人家只是装半箱油呢?假如人家对油的温度要求特别高,又不在乎占用地方,用加大油箱散热面积和其他方法共同来散热保证油温呢?曾今见过一个泵站用两个200升的油桶来做油箱,底部以上300mm用一节粗钢管和两个阀门连接,中间还有一个过滤器,两个油箱里各有半桶油,你觉得这样不可以吗? 用4级电机的转速1500转来推算泵的排量也不一定和事实相符。8 a0 @- n, y8 X% D
  第三、你提到一个不该提出来的问题,在你提的问题当中反映出一个问题。那就是你认为,按你那种原动力1500转满负荷工作时计算出的泵排量来匹配工作,在不改变原动力功率和泵排量的情况下,通过减速机提高转速可以可以提高系统的压力。你觉得这可能吗?4 n4 z3 ?: i0 I2 j7 s
       世界杯太精彩了,有时间在讨论吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-5 14:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 搬大象的小蚂蚁 于 2010-7-5 14:11 编辑
$ w$ x6 V% z+ Y! n, o8 w, Z6 b
回复 19# 金话筒 " a6 S( Z- {! o7 {8 Y! Y: m
# F# I* O7 Q) ]8 E

# g; I3 Y7 w3 \) l+ X  {3 m    油箱容积让你笑话了。: v% [- k9 w' a5 Z$ B4 r+ _2 f
不过你的第三个 我说的是减速  你不要给我变成增速了, ~2 |& h" b, Y
% @" G* w' Q* ?* G8 z& R$ e) w* ]
  我只是拿经验公式估算出它的压力与流量大概范围,我计算不出来   你认为能 你就举几个具体数值的例子 不要分析我的方法
* s" G' Y9 Z( V5 `5 n* u   你要拿出让人信服的具体数值来。  压力和流量没有定 你可以假设定下来 把你计算的过程写出来 不定的数值你可以随便定
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-27 16:42 , Processed in 0.054662 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表