|
发表于 2011-1-19 10:45:28
|
显示全部楼层
能解决大森3大多数报警的操作方法6 a' \8 D, L/ p( L' @
报警, 解决
8 P/ z+ l9 t! a" c+ Z5 |R2J50L/M出现170,172,173,174等报警 注:该方法能解决大多数报警,Sample TextSample Text不止前面所列。) k, h4 F/ Y: l5 i+ E6 B
2 G6 h+ {! e ?( d0 R" I/ F& J请详细阅读如下内容,完全理解掌握后再操作,具体解决方法:
$ [( R( S1 ?1 t7 \1、报警号“170”存储错误(OFS);“172”存储错误(SET);“173”存储错误(PRM);“174”存储错误(DGN);等其他内存类相关错误.
+ x% J, C" t9 a$ g2 m2、操作前记录原机床程序和参数#6000~,#7000~,#7100~(在诊断里查找),经过处理后会清除所有参数和程序。最好能找到原机床出厂说明书,并校对好机床所有参数。; o! y7 F6 s2 |) c. e
3、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关(兰色,中间有箭头指示0~F位置)旋转到“7”;6 p1 E) n1 a0 c. I F. a
4、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。请按照屏幕提示一步一步依次做如下步骤:
; t+ ]0 v: m3 ]依次按复位RST键、NEXT键、ORG键,清全部参数;
( z8 U1 C$ ]7 ]: G1 H断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRM(F3);% M( w0 _) c( F
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,SET(F4);; t- Z3 M6 w$ F* k
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,PRG(F6);6 ^4 p; n( w% F7 y
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,OFS(F8);
6 {+ B1 x& T* R2 t/ `" U断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,DGN(F2);7 B& b- v" H3 V7 [, ]
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,COM(F5);+ S0 v+ T4 ]: N: E2 i9 F1 H: l/ m
断电,再上电,按RES(RST) ,NEXT,ALM(F1);
/ t3 m/ z& J/ R; W以上操作完成后,再断电将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到4位置,输入全部参数。
. }' Y! q2 r4 ~2 L% P. T; K, W5、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到“7”;
m% l H. O3 ]7 o2 I. R3 S- b6、上电,显示GENERATION画面,显示11种状态。
5 w- u5 e: y2 e! C; W1 E7 H& v7、依次按复位RST键、NEXT键、PRG(F6)键,屏幕内容会发生变化,自动显示“……… 40M”字样 ' ~9 M5 m. Y9 z
8、断电,将电柜内控制器上CP50B板侧面的SW开关旋转到原位置;
! V! [7 V+ J' v(0或者4,请根据原状态);* A. `3 q7 D# V- U; o2 Q8 }
经过如上处理,系统重新上电即可消除报警。 2 d) q, N: E0 C/ |4 M0 ]- P" |$ C9 K4 Q
|
|