机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9364|回复: 14

有台1250KVA的变压器,电压怎么降得这么厉害?!

[复制链接]
发表于 2010-4-15 23:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做桥梁施工的,有台1250KVA的变压器,用两路300平方主线(每条400米)供给一个施工平台,每条线带2套钻机(包括空压机、除沙机),4月份以前还比较正常。300平方的线一条电流850A,一条700(都超了很多,也是没办法。线质量还不错,国标的,新线,用了5个多月),那时变压器出来的电压是420V,钻机设备启动后电压都还有380V。4月6号变压器烧了(是油不够引起的,线圈没事),修好后回来用,变压器出来的电压是420V,有一路线700A电流的时候电压就只有360V了,到空压机启动的时候只有340V了,另外一路线也差不多。相同的电流经过时候压降是原来的3倍多。我这里有三个电容补偿柜,有两个(250KVA)直接对每路线进行补偿,有一个(360KVA)直接对变压器补偿,补偿柜都是自动补偿,功率因素一直在0.9以上。一直找不到原因,请高手指点。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 00:18:27 | 显示全部楼层
也许是电网电力不足造成高压侧压降增大。若是考虑低压线的电压损失最好是就地补偿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-16 09:15:23 | 显示全部楼层
我是五台变压器环网的,其他四台都没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 09:28:37 | 显示全部楼层
变压器上有个开关,调压用的,共3档,看看是不是拨到最高档了。
4 g' _; @9 ~3 ~- ]必须注意,变压器和高压线断开后才能够操作,否则性命不保,切记!!!切记!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 10:10:53 | 显示全部楼层
楼主你能吃准“线圈没事”吗?“变压器烧了”有没有冒烟?修理时有没有吊芯检查?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-16 10:13:05 | 显示全部楼层
那个叫分接开关,一共有五个档,我停电时调过,现在调到四档,变压器输出电压现在420V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-16 10:19:10 | 显示全部楼层
修理时我一直旁站。检查线圈主要是测量线圈的电阻,还有就是30KV的耐压试验,我都在旁边,要不的话试验肯定是通不过的。修理的时候有把芯吊出来的,因为当时分接开关都烧坏了。变压器烧的时候我们没看到,但是我估计是有烟的,因为维修的时候把盖打开内壁都是黑色的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 12:03:15 | 显示全部楼层
有没有找到造成“油不够”的原因?还有,里面的旧油是否放尽之后,清洗干净再加新油?0 ~8 L4 z3 ^" P5 u+ k+ l( S
有个不好的预感,这台变压器还会烧第二次。有条件的话还是赶紧备份一台。以免耽误施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 13:15:37 | 显示全部楼层
不好理解。电网是正常的,变压器只换了分接关,线圈没动过应对输出参数没影响。换或过滤变压器油只对绝缘性能有影响,又经绝缘测试无问题。380V850+700A也没过负荷,低压线截面面积偏小的电压损失也只在电动机侧。是否存在接触不良呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 16:35:01 | 显示全部楼层
分接开关以及线圈接头如有接触不良,立即会以热量的方式反映出来的。
. [4 B  x  w; y烧过的变压器,其内部绝缘受损是毫无疑问的,绝缘测试只解决对地,线圈匝间如有轻微短路,是难以用测电阻的办法来发现的。还有,运行中变压器油温情况与其它几台比较有无异常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 10:07 , Processed in 0.054818 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表