机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机
) t) H4 E0 F, D6 M; h& |- P% G现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 13:16:58 | 显示全部楼层
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 13:24:38 | 显示全部楼层
LD I6.5" S+ O) l! u; a) O% _4 d
LD M0.2, Z2 G4 A+ d' {) s! T% R
CTU C13 +156 |& Y' a' F5 s7 L
AB>= C13 15
# M! t9 M6 A+ d3 U( ?) f4 N=M0.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 14:44:32 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 显示全部楼层
LD I6.5" b4 z! H  ]. ~
LD M0.2
6 B, _7 T# o8 XCTU C13 +154 s  n) m% }) |/ n4 Q
AB>= C13 15
8 t) u: T6 X6 }% x& ], A' ?- j=M0.2
: z- q  v; \, E2 U, b曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24
# I( l% D/ v1 h" Z6 |6 l
AB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:6 t3 D. d* o8 _( ]- @
问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
! C8 f4 B0 q0 F. z% f) `鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机
! U; p( K" }4 l现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?, U6 Z' Y# N) ~. N' R' @
舟航 发表于 2010-3-10 13:13
2 ]: N! h  ]7 [8 U, u; E& w4 Z& [
不是,现在是根本输出不到M0.2……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 15:36:36 | 显示全部楼层
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 15:38:41 | 显示全部楼层
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层

; f/ H7 h! v, J$ ZS7-200的减计数器指令
$ {) s3 U# h. x' {3 A0 _不知楼主用的什么型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 03:55 , Processed in 0.057692 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表