机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 心结

头一次亲密接触PLC,一个简单电路求修正

[复制链接]
发表于 2010-3-10 13:13:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机/ e" u4 T# \: `: r% S1 S* O; `
现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 13:16:58 | 显示全部楼层
计数器用来计数不是用来通断的,将C13的当前值和你要达到多少数进行复位的整数进行比较,比较后输出才能触发M0.2,这样编吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 13:24:38 | 显示全部楼层
LD I6.5; \( J/ M0 v$ d
LD M0.2
' H; y' |7 n# E, S5 j9 ACTU C13 +158 ]" D; N# e  X5 A' j! P8 o7 P
AB>= C13 156 Q2 R; |& C$ z- p, c3 N) f
=M0.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 14:44:32 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 14:47:48 | 显示全部楼层
LD I6.5$ o& @8 f" {8 T2 B6 _
LD M0.2
/ o5 b' D# F# c! r: p9 c: qCTU C13 +15; P0 g3 z: C! {' ?' C
AB>= C13 15
0 x" t/ ?0 [* c% J/ F. h. ^( X=M0.2
# O8 I4 \  i3 T8 s/ R曹新辉 发表于 2010-3-10 13:24

% X0 U0 P8 k: RAB>=13 15 这一行总是提示错误是什么原因? 把比较器改成了整数的那种目前的程序如图:
/ n4 z( ~- T0 @7 r问题还是到5计数器就归零,但是还是不会给M0.2输出信号。所以继电器还是不会亮灯

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 14:50:17 | 显示全部楼层
T192应该选择常闭!
; }& b' @6 R2 S7 Y0 H& f鼠标 发表于 2010-3-10 14:44
常闭就意味着要一直给继电器信号啊?外边的继电器是常开的,如果一直给信号电机不就一直转然后到时间停啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-10 15:11:58 | 显示全部楼层
楼主,是不是M0.2控制电机
( d% W% T0 s/ P$ E) K/ s现象:技术完了电机一直转,而没有定时功能?# N4 R# O! z+ r3 D
舟航 发表于 2010-3-10 13:13

& H2 ?' L- i6 Q+ @6 ~4 B不是,现在是根本输出不到M0.2……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 15:36:36 | 显示全部楼层
已经输出到M0.2了,然后复位以后,比较器为0了,因为你的计数器已经为零,在比较器后加双输出,一个单独带外部继电器,用置位S,然后用你工艺上的设计,什么时候给它复位就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 15:38:41 | 显示全部楼层
用置位的那个输出代替NETWORK3的M0.2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-10 16:06:47 | 显示全部楼层

6 P  c6 S4 T5 y& v" DS7-200的减计数器指令
/ j, A% F9 `7 @- k" D不知楼主用的什么型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-25 20:19 , Processed in 0.059118 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表