机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2848|回复: 2

PLC常见故障的维护

[复制链接]
发表于 2010-1-24 18:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、维护概述  R* F; u  w. p2 E, @. a3 U
    一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
2 Y! y7 M' V2 k+ S+ c
二、查找故障的设备
# X( E% Z" X1 p, M5 E
    SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。) c0 B) i6 Y- S& s6 H; E# E
三、基本的查找故障顺序2 R# M2 S+ O0 R8 Z. [
    提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。9 H. T9 g, k( z( ~
    除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。( k% \) K, Z/ t' m6 v! P* t
    1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。
% S- U0 `* U( Y9 N+ \
    2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
6 L: j  Z! r; O3 p# a
    3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式
! A5 r. x1 V% i; M: u且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。) j+ j- D, }6 A% C
    4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。. [) w- {" ^' U/ p" ^. i9 |
    5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
6 \* Y8 n+ H! \% c" ?# }
四、一般查找故障步骤
- y  f! [0 _6 `8 {& O0 j
    其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。
8 x( I* W! j6 N8 l  E" |3 }* H
    1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
' ^  X9 T& m2 p' D% L  t; _
    2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。3 G. R9 O8 X* w7 P: h
    3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。- C! L) o8 M5 ^
    4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。# [/ S  I4 x/ E4 L$ [% n4 U
    5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
* G6 G4 y' a( e% m
    6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。, W  g6 M5 L6 ~! I/ i- n$ ]
五、组件的更换' v$ f, ]8 b- d- h$ D' K) G* G! m1 |, G
    下面是更换SR-211PC系统的步骤
. z3 k9 |/ A3 T# M& t
    (一)更换框架; J8 k' N/ M5 Z2 _/ e( {
    1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。0 K4 V4 U5 p* R+ Q( ~  j9 k
    2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
' G- K: M4 w% a
    3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。
/ d: Y$ W- k: L" `/ d
    4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
1 n- ~- L; g, ^
    5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。
& v, ^) P' J2 e/ b) K
    6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。4 E2 k" @( [, B1 o: w5 U! |& W
    7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。
, B2 N+ p' F; o
    8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。
0 g- I& h( i; A" ^+ V; {
    9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。7 d( t! b/ c% Z
    10、插入卸下的CPU和填充模块。6 Q4 ?: p  v) P# \( I
    11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
' L; Q  N9 E6 B1 V( x
    12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。/ }) e& @! N  b
    (二)CPU模块的更换
3 Y; g( R: f' X* |( g  A7 Y
    1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。
' g% l5 u5 b3 O  v
    2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。
" L! Y' z9 j) H/ b! P
    3、把模快从槽中垂直拔出。
1 `7 A* H! T" c$ Z
    4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。9 y& t8 ?& ]4 W; X4 J- {4 C" p8 d) `
    5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。
5 O0 W8 o; k) Q, L2 o
    6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
) h' F9 j: Q4 T6 ^. W# ?
    7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。' o0 a( N: j3 o1 n+ F1 p# j; a
    8、重新插上编程器,并通电。- G$ r- p9 m% j! B( G
    9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
0 h" r2 h# a4 O% c- A$ Q0 l0 w
    (三)I/O模块的更换' O; U! d3 T3 y& ?1 n
    1、切断框架和I/O系统的电源。/ ~" H  R8 }/ Y
    2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
9 H, C# S% |9 l' [: B) ~
    3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。' M+ t8 g! }  F8 I1 A+ ?% L+ \! w
    4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
# @+ ]3 C& f6 L: b- u( U" \
    5、垂直向上拔出I/O模块。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-24 23:36:41 | 显示全部楼层
好,就不知道是否是原创
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 07:56:56 | 显示全部楼层
应该是转贴,请不要转贴了。大家把自己思考的和实际中遇到的问题拿来研讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-8 04:28 , Processed in 0.048069 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表