一、维护概述
& V, @3 E% A$ O2 n# ~ 一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。
9 N& H0 d; Q, f; f+ q二、查找故障的设备
: F# _$ `$ I/ ~5 L SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。& P& N5 D2 s, w) n
三、基本的查找故障顺序6 o/ ~* }8 Q" _! o* O
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。; v4 j" ? d( G9 H1 q( a. e/ u
除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。# j' Z8 n5 [$ H; d& s5 |
1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。
; f/ h( F# c, h0 h 2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
) N: M0 O6 u2 U* f# p 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式
' m+ V" N% \5 |$ e3 M/ Y* C且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。$ {2 O: e2 K$ g8 O
4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。
7 ]3 W1 ]" b# f% ~6 p- i 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。: l, x$ M, C& ~( l- k6 b
四、一般查找故障步骤; R+ ]0 X- y( m) e0 G! L
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。0 G# R% Y# K# Q0 n1 q+ {0 M
1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。
$ g. {1 y) @1 y0 T/ R# Z 2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。
+ [, U) ^2 A& X6 g' Z' Q O1 U 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
5 ^0 `/ x! a/ \; f* E }$ z9 Z 4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。
# [! L S( T2 M' u' D& z% W9 q 5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。) V6 p6 Z. R) u |" n
6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。7 g. L: }4 H4 @% P
五、组件的更换. L- Q# A, [1 _. G O' a
下面是更换SR-211PC系统的步骤
1 g* g. K* {1 u" M! K0 v8 I3 w1 w( r (一)更换框架! c, Q4 @# N) q4 L8 \# k' {
1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。! C$ F4 f3 X1 D* T V- y0 h* I; O* d( `
2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。
3 N+ f* v. n; J8 d$ c b; Q 3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。& L. o. K J3 Y5 s3 f
4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。
' u5 P8 N; ]' S4 E6 b 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。3 g! z8 {. x. Z% c% s- |3 A
6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。
5 f# p2 I& }4 C/ `1 `2 h% k" J 7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。$ B' o( X q7 @; ]# I9 Q
8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。4 h7 a" R- w9 w; z" y- i; l
9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。
3 b5 l# c3 j/ E, L; o& O 10、插入卸下的CPU和填充模块。
: v$ n( v. G$ L' f) C 11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。
$ q5 D8 t$ |4 U$ z# q+ G 12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。* t) F6 M3 T( v, p, C3 H9 Y$ o
(二)CPU模块的更换
6 t) H9 h( \2 P4 n) Z 1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。+ t& _5 ~3 @( L4 k. P
2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。 @: Q: q. j6 n( n$ L, X" _
3、把模快从槽中垂直拔出。
) ]* i$ g, @* ? B/ s7 t 4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。
+ W( h1 `- ~& |. Q# `" j3 Z 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。! Z8 V$ }6 Z7 \. ~7 Y
6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。
' C% M# d" v1 `- i+ S7 Z 7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。
2 K% q& H8 g5 A/ @ 8、重新插上编程器,并通电。
1 Z1 A8 u& Q3 R- m" F6 b 9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。
) i1 ~& V+ Z# |. P- S% C. H (三)I/O模块的更换
; V, l7 I6 |3 e 1、切断框架和I/O系统的电源。
2 s1 S; F" q5 W2 F 2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。
3 X* Q* a+ w! m I) S+ A& z8 g 3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。/ D7 n! Z: _/ a1 O }
4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。7 q5 P ]4 k& ]
5、垂直向上拔出I/O模块。 |