机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3855|回复: 3

高速计数器 现场使用时受到干扰如何解决

[复制链接]
发表于 2010-1-21 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。
. m4 j9 B* _2 m* l
  `* ^- ]" L  c1 T. U( {/ a' P2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。; m. m1 D2 u2 k1 u* z4 f4 G
. M( X8 t! [8 E3 c9 `
3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,- y- b2 A  T9 }$ f) w, k0 B

+ N9 A0 ~1 J7 d" y$ R) b7 w  A、24V电源做好滤波。
! l% W0 s% m1 `) B- _! A. ^+ V
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧. p, g+ c9 q" ?$ u+ \
谢谢分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料
3 V* U% H- `: k6 A至少我没用过的,一看你的帖就有点印象了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报