高速计数器 现场使用时受到干扰如何解决

[复制链接]
发表于 2010-1-21 10:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变频器进线加电抗器、出线加滤波器,连接电缆用屏蔽线。这样是为了防止电源污染和电机电缆的电磁辐射。/ \$ G( f5 Z4 Z* q9 X4 m1 a# L

( f1 o5 X) G5 L2 V( G8 y2 ^2、PLC与变频器分开布置,不在一个柜内。
! g9 Z8 ^( u% ?( z/ g/ T6 |, ?; E( i$ g1 ~9 S  o5 ^
3、若分不开,在保证第一条有效的前提下,* C+ x3 A- [% M9 @' Q9 M

% N, y6 K% \  v; r( D5 }  A、24V电源做好滤波。
% U% l" j, _( W7 W( j# Z( Q# r# t5 I( {+ K
  B、接近开关连接线全部屏蔽,在PLC处单端接地。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 10:54:30 | 显示全部楼层
曹兄,这是你的工程经验吧,经过验证了吧* s+ b- _( N! w# Q1 d' c
谢谢分享啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-21 11:12:59 | 显示全部楼层
这只是经验的一点点,主要没有时间有时间可以好好弄弄,我的经验太少了,好多领导经验更多,就是更忙,我还是只知道皮毛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 11:26:37 | 显示全部楼层
慢慢积累,你这些“皮毛”对坛子里有些新手来讲也是很好的入门学习资料& \( q* {& E$ z
至少我没用过的,一看你的帖就有点印象了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报