发表于 2010-1-18 11:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
参照很多论坛的方式,控制系统板块我初步有个想法,有空大家都来这里跟个小帖子,介绍下自己学习和工作的经验,共同来讨论提高。因为自己学习和工作的心得都是困惑自己一段时间,通过琢磨才有恍然大悟的感觉,或许你的心得正是其他兄弟正在迷惑的,或许你的迷惑正是其他兄弟的心得,轻松帮你搞定,何乐而不为呢?
" ]% q1 Z1 Q- n0 Z
9 N* |2 G+ f$ R; F9 h$ N( D" L5 f& b: V9 G6 a5 R
这里我就先起个头吧,抛砖引玉,呵呵
3 d9 _3 Q+ P3 l% R3 C. U* E0 _% u& {3 E! q9 V/ K
比如我前两天看书才看到:继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命。有个项目我们就吃亏了,所有继电器都不是按这种方法接的,发现频繁工作一段时间后,发现有些工作已经不正常,也就是寿命大大降低了。
, }' }# {" g/ R/ x/ d$ @, e
5 j/ ?( A& O0 X1 @; C, g; q9 r' C希望大家多发言,集体的智慧才能汇集成大家的大智慧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 11:14:56 | 显示全部楼层
坚决支持!电控板块要加大积分奖励力度。凡是工作中遇到实际问题,或自己结合实际学习思考的,都请拿来分享讨论。机械和电控的结合越来越紧密了!: M! y- U+ p. I* F

" E1 P' R2 l% i4 h" b
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 11:24:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 19:30:16 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。* M2 F) v  r  |# G; X3 O/ G

* V/ e4 \; I' S楼主能否解释下机理,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-18 21:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 舟航 于 2010-1-18 21:27 编辑 3 u3 ?6 Q, o1 U. B4 N
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
( Y4 w; Y/ b7 E" R8 A5 [
8 Q* X) U) e, @楼主能否解释下机理,谢谢!
. v7 A- \% J4 @7 l5 ^无能 发表于 2010-1-18 19:30
无能大侠:
+ v5 K: }* ?0 q4 Y9 I; H对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接及相反的极性连接相比,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而可以提高触点寿命。——《运动控制技术及工程技术》郑魁敬,高建设编著
0 z8 ^4 X0 J$ J7 y
$ H1 Y0 a+ P: w4 o/ ~从理论上更深入地分析,我再查查资料,及时补上。无能大侠不知有何高见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-18 21:26:35 | 显示全部楼层
感谢老鹰老大、羚羊大姐;0 G& ]# j$ a& s1 d
还希望坛子里的高手出手,坛子才能不同凡响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-19 22:21:07 | 显示全部楼层
极性不一样,两边结构不一样,电弧发生的容易程度不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-20 10:51:48 | 显示全部楼层
在交流回路里的触点,不知有无类似现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-20 19:48:25 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
& z1 a, r' ]) _# q' Q
( A8 l; R6 X, g7 P1 }( B* D楼主能否解释下机理,谢谢!; J; I4 ^) w. @, j
无能 发表于 2010-1-18 19:30
" ^0 n+ D& f+ ?! s7 S! B. D( |
无能大侠,你好
/ t; ~7 f1 V8 T; y% u当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。) q8 ?( ?; @" ]# M! Q7 [
但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。
* N8 A# P8 G/ I; U今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。
, j+ I% M. b2 N. \& W接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。
$ b8 a9 U& E  Q8 q4 k/ N目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。# ?& @, _/ c3 r. I6 B7 N$ [7 R
我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!
1 o1 x+ h: q: K- K% ^! R6 w" h9 u2 T, J% Y

: n+ B5 I; S" R1 K. l* g
0 k  _2 f; \! B* {, U3 G  O在网上搜索以下:
9 K- z- |9 ~+ r; Q  f. p& J! U3 d4.4 继电器触点正确连接$ K3 q  \; a$ N# {% c! Y
4.4.1( l. t3 V7 E6 c( h
应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。- B% a+ Q8 s% t" A+ w4 q1 x& P1 q, v4 z
4.4.2
& S# q& V1 r& ]对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 09:55:00 | 显示全部楼层
这些我还是第一次学习了。