参照很多论坛的方式,控制系统板块我初步有个想法,有空大家都来这里跟个小帖子,介绍下自己学习和工作的经验,共同来讨论提高。因为自己学习和工作的心得都是困惑自己一段时间,通过琢磨才有恍然大悟的感觉,或许你的心得正是其他兄弟正在迷惑的,或许你的迷惑正是其他兄弟的心得,轻松帮你搞定,何乐而不为呢?
, ]7 C% t' }( @! ?1 B+ E. E& a: c" K% Q! y2 i3 J& q" s( P
1 m1 x2 {  y& P3 Q
这里我就先起个头吧,抛砖引玉,呵呵$ Q& ~/ G% j5 g" z+ s
/ {# s6 P- T, V& t9 |* B8 c, e7 |
比如我前两天看书才看到:继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命。有个项目我们就吃亏了,所有继电器都不是按这种方法接的,发现频繁工作一段时间后,发现有些工作已经不正常,也就是寿命大大降低了。
9 `% d5 D& k- K  t- f/ ^, W
; t3 ~) {0 X$ R9 l+ [希望大家多发言,集体的智慧才能汇集成大家的大智慧。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 11:14:56 | 显示全部楼层
坚决支持!电控板块要加大积分奖励力度。凡是工作中遇到实际问题,或自己结合实际学习思考的,都请拿来分享讨论。机械和电控的结合越来越紧密了!
1 E- F' P1 V# Q& l+ G/ I. Z
8 }8 w' O% J9 c/ q; I& A: \% E! v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 11:24:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 19:30:16 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
* O' p7 x$ v7 P& c; ?5 q: A  P- [  z) e( `5 d
楼主能否解释下机理,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-18 21:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 舟航 于 2010-1-18 21:27 编辑 7 P+ h9 Q7 j7 P- o; c
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。
  ~% }, [0 X( l( i; u/ s" ?* g# R1 C# i0 T
楼主能否解释下机理,谢谢!: I7 l* h6 }/ r$ H+ T
无能 发表于 2010-1-18 19:30
无能大侠:
& c! f3 L( x, }) B6 K, h对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接及相反的极性连接相比,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而可以提高触点寿命。——《运动控制技术及工程技术》郑魁敬,高建设编著
/ B; i/ ]2 g5 U: i( l' v' t9 b9 j+ J/ l/ d: J
从理论上更深入地分析,我再查查资料,及时补上。无能大侠不知有何高见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-18 21:26:35 | 显示全部楼层
感谢老鹰老大、羚羊大姐;
0 K: c% u+ D* n' x8 N还希望坛子里的高手出手,坛子才能不同凡响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-19 22:21:07 | 显示全部楼层
极性不一样,两边结构不一样,电弧发生的容易程度不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-20 10:51:48 | 显示全部楼层
在交流回路里的触点,不知有无类似现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-20 19:48:25 | 显示全部楼层
“继电器接线是有讲究的,动触点应接电源负极,固定触点应接电源正极,这样可以提高触点寿命”。# O/ k) `  l& d# ^3 e2 w6 U. @3 g

, i7 j5 o+ u  R# y; ~7 y楼主能否解释下机理,谢谢!
6 Q* s, a' P! a! q无能 发表于 2010-1-18 19:30
" z$ K7 e; K2 W4 T6 p
无能大侠,你好& u$ w# }- i! K1 ~7 i. h3 W
当初在在看书的时候,突然发现这点,结合自己工程中出现的问题,没有深究,直接发到这里给大家分享。2 k6 f( n" v. {' e
但当无能大侠说解释下机理时,觉得还真有点搞头。! K& ^+ g3 L2 v; S
今天问了下和泉和OMRON的技术服务,都说没有影响。; d1 J: \! @5 \0 T0 j* Z: f3 p
接下来问了下在日本的同学,解释说,燃弧时间主要和触点的结构有关,动触点和静触点结构相同的话,极性的接法应该不会影响继电器寿命。只要在触点结构不同的情况下,极性的接法才会影响继电器的寿命。
4 z4 O9 Q: S5 W% F3 _( c目前给书的作者去了给EMAIL,希望他能回复。: W; D" W4 B8 r; u0 t: o, w+ G. l
我自己也好好研究下了,得好好学习。不能尽信书,则无书啊!5 z5 n) z4 x) C4 E1 K7 \

6 a/ j+ W: s$ ?# D/ X
8 s& I; N6 `, a/ W! r9 K: T5 g1 O& I: b* T' g6 Z$ ?* j* ~
在网上搜索以下:
1 E5 F. F) R, ?$ D6 v) u4.4 继电器触点正确连接
( `- P. @  ~/ c( @- L4.4.1
/ V  m6 P9 O/ y应尽量多用动合触点、少用动断触点;在对继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式,少用动断触点,其原因是动合触点比动断触点在动作时的触点回跳次数少。众所周知,触点抖动对电路产生不良影响,而且缩短了触点的寿命。
  Q( d' H" D9 U: G2 J& \4.4.20 }$ h- X7 K& y+ u- [# i' Y
对转换触点极性的正确连接;转换触点极性的连接对触点寿命的影响极大,正确的连接应是可动触点接电源阴极,固定触点接电源阳极。其原因是通过对两种不同连接的测试表明,在相同负载条件下,按上述正确的极性连接与相反的极性连接,其触点的燃弧时间要减短二分之一,因而提高了触点寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 09:55:00 | 显示全部楼层
这些我还是第一次学习了。
回复 支持 反对