机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1916|回复: 0

毛细管的进口应接在蒸发器

[复制链接]
发表于 2009-10-29 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象,可放些制冷剂是回器管结露即可。盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。在试机期间因箱内无有放置需冷冻的食品,箱内湿空气含量较低所以只有上部结霜,而下部用手摸有光滑感是正常表现,可以用毛巾湿水触及下部管,如果湿毛巾能沾到管子上就证明制冷剂正好够用,如果不沾或手感无光滑感,那只有查其他了。毛细管长度及压缩机排气量等。以上经验供参考,望指正

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-26 03:52 , Processed in 0.048852 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表