机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 小隐志成

总配电柜必须要装漏电保护吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:36:43 | 显示全部楼层
10# gebala 工业上用漏电保护的还比较少,主要还是使用保护接地.我们公司新装成品总配电柜都没装.我看主要还是民用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-7 23:49:52 | 显示全部楼层
总配电柜不安装漏电保护器。因为一些要求严格的用电设备要安装滤波器,那也会使漏电保护器动作,合不上的。漏电保护器一般安装在用电配电箱里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-20 21:51:03 | 显示全部楼层
我认为楼主在4楼已经说得比较清楚了,按规定,要装。; |: [8 W/ q; X% D* l: c
非常理解各位对漏电保护的厌烦心理,总是在一点点小漏电的时候,让人合不上闸,很令人烦躁。
& T# K; m+ A' b, }) V不过针对本例,我觉得:一阵雷雨就让漏电保护动作了,说明主干网络肯定有隐患。而隐患会否变成灾害或程度的大小,在确定准确原因钱,这是无法预计的。假设一旦发生事故,最有危险的应该是操作电工了。操作电工属于同行,为了安全考虑,建议还是恢复安装了吧。
/ ?2 K+ c; Q$ q. b有可能相间轻微短路(有漏电流)、某相对地轻微短路等等。其实是有办法检查的:在无法合闸的时候(天潮、绝缘低的时候)分段、分相用绝缘表测量绝缘,找出故障点,一般应该是电缆绝缘损坏或者某段无绝缘的情况下被潮湿物短路,很大可能是安装电工的责任心太差,例如割破了电缆绝缘层,例如割得太长了,把裸线漏在外面了,事后又不出声当做没这回事。查出来后用CRC喷喷,用胶布修复好就当新的一样用了。至于挖出来烘干大可不必了,只要天晴了还能合上闸的话,通过的电流会自动烘干它的。其它的就是检查配电柜之类的了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-22 19:55:17 | 显示全部楼层
上楼版主真是很专业,佩服!如能把这些经验编成一本教材供刚毕业的大学生学习那就为我国的教育事业做贡献啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 08:11:16 | 显示全部楼层
按照规定是要装的,不是胆小的问题。如果真的打不上去,那说明是电路有问题,而应检查电路,不能怪漏保。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 09:13:45 | 显示全部楼层
总配电柜不需要漏电保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 16:04:01 | 显示全部楼层
可以装一个过电流大一点的空开,如果还不行,考虑寻找毛病并解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 10:00 , Processed in 0.052519 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表