安 裝 氧 探 頭 ( O2 SENSOR ) 注 意 事 項fficeffice" /> 3 {9 M2 A, X* L- O: z
1 . 當收到氧探頭時,請檢查外箱是否完整,若有毀損請與供貨公司連絡 7 E7 n1 @9 q& N
2 . 取出裝置前氧探頭應避免任何碰撞或敲擊管身動作 5 v: J; l4 P8 i( [- U. I
3 . 參考及除碳空氣轉接頭分為 A.矽膠管用 B.銅管用(在內包裝裡面二種接頭均有),請自行判斷採用(裝置爐後氧探頭靠近我方為參考空氣接頭) 6 z+ V" O, f7 a3 r" Y1 y
4 . 氧探頭端子盒信號接法如下 :
7 b/ h* Y4 w- k/ p, p SENSOR T/C K
7 P# n4 L% d% M; s/ L + - + - . x; z" P9 ~ E7 f b
SENSOR => 氧微伏訊號 T/C K => 溫度熱電耦 K” TYPE ) \) D* C3 O2 I; q$ e( A
5 . 信號線與溫度線,請使用隔離線為宜,並注意+ - 極性是否正確
( E) |/ z: V( D0 g% v8 T*6 . 插入或拔出氧探頭,以每分鐘為1英吋”(25.4mm)為宜,若否,會造成探頭陶瓷管破裂與不明原因之損壞,此種損壞將不在保固範圍之內(可在氧探頭外殼用簽字筆以1”作記號;利於插入或拔出尺寸控制)
# v2 s F7 ?9 V6 x7 . 氧探頭前端須穿越爐壁,深入爐內2”~6” / C) L5 Z1 \3 t l, L( l% Y
8 . 在無專業人員及特殊的機械設備輔助下,企圖拆解氧探頭,將造成無法預期 # [5 o1 V7 d+ ?: R% T
的損壞 |