油后冷冷却风分配问题---请教

[复制链接]
发表于 2009-7-23 16:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一油后冷,风扇总风量为5000scfm,假如计算结果为油冷部分需要冷风3500scfm,后冷部分需要冷风1500scfm。我的问题是,  Q5 s, W5 g9 R5 P# e7 G  A
1.安装时如果保证风扇的风按需分配到各部分。
' k, j: ^6 G0 K! {7 }1 S& l7 J2.假如增大油流量,油冷部分需要更多的风,如何来调节。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-24 10:17:39 | 显示全部楼层
调节散热器大小了呀,调节迎风面积,风是死的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 14:58:23 | 显示全部楼层
对的,风是死的,只能动冷却器部分,改通道,改翅片。