机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3774|回复: 5

自控系统调试完成的检验项目有哪些?

[复制链接]
发表于 2006-9-23 18:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:自控系统调试完成的检验项目有哪些?, k. v9 F  ^. D' m# A% {+ c
谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-23 18:25:19 | 显示全部楼层

Re: 讨论设备调试

请问你指的是调试过程中的检验项目吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-9-23 19:32:56 | 显示全部楼层

Re: 讨论设备调试

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-9-23 19:48:13 | 显示全部楼层

Re: 讨论设备调试

1、察看一下设备所需的电源线、液压站试验油、压缩空气是否到位。
3 g  {+ Y7 R$ H' g2、先不合上电源空气开关(断路器),检测所有电气回路中有无短路。& s# p8 @, M3 D! @3 H
3、合上电源空气开关(断路器),点动按下电动机启动按钮(按一下启动按钮立即按停止按钮),观察电动机的转向是否为正转(电动机的叶片应该顺时针运转)。2 x+ i8 F: @% D
4、按下各个点动按钮,检测所有指示灯、电磁阀是否运行正常。
1 [4 L% S' T6 e) I. B( Y7 C5、开始试自动程序!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-10-9 21:03:30 | 显示全部楼层

Re: 讨论设备调试

补充一下一钫所说的问题:
7 t3 S! H. d. r) B8 k6.急停,断电及误操作响应- ~# h8 [/ U# V6 s4 `; r
7.停止状态有无漏气漏液,及接地良好?
1 Q8 V  p2 H( \$ D3 e8.延时操作设备响应
9 n0 g3 K* G. h% a, V! }9 M% [& k9.分步动作,观察有无冲突* R" |; y8 v0 u  [6 E% U
10.连动设备动作是否正常; s  F+ l! A3 n/ M/ q" X% R4 ]1 s
11.自动运行烤机及动作CYCLE TIME是否一致* N$ }6 G* u; o
12.噪音及油雾(使用泵的场合)控制是否到位- w& N% \5 A, n
13.安全设施是否齐备及各指示灯是否正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 01:40:25 | 显示全部楼层
参照电气系统调试交接试验项目,电气传动自动化手册有相关论述。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 10:02 , Processed in 0.047726 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表