机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3388|回复: 1

<讨论>不同联接方式下三相异步电动机使用何种热继电器?

[复制链接]
发表于 2006-9-16 19:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y型联接的三相异步电动机能否采用两相结构的热继电器作为断相和过载保护?△型联接的三相异步电动机为什么要采用带有断相保护的热继电器?
回复

使用道具 举报

发表于 2006-9-16 19:49:16 | 显示全部楼层

Re: <讨论>不同联接方式下三相异步电动机使用何种热继电器?

星型连接出于安全考虑最好不要像楼主说的那样,角接由于其起动电流及电压大所以要有断相保护不然会烧电机的绕组的,一点不成熟的见解也不知对不对!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 11:42 , Processed in 0.051570 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表