|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!" j5 Q9 e( b% j9 {
4 V- V- e9 C$ k; d( a你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。/ j9 m& X. c# @4 q! K
5 _, x1 e6 }; L) }9 F6 C# |- Q) ~1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?9 \3 d3 ?/ C' l2 N j4 I5 }8 X
: W' ~0 D, |1 v. y3 W
2?:使用多长时间失灵?3 g# Q- S0 X/ d: `$ H+ [
0 x8 ^3 T" t, |3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
, g$ q1 Y5 z" @' N! K! L) r
. [2 x! H# K# N4 w4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?% ?4 } r1 }2 B. p9 s- ^ P6 I
: s* ~: I$ ^2 i- r6 ]5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?
8 a5 E7 a$ }, Q: j6 y+ R$ m& X Y3 F$ c& ]) E3 K: N1 j
6?:5 u- q& K" y# o( K( o0 S+ A+ n
$ L# j6 `5 Q/ R5 {/ P) Vsyw 060918---10.57 |
|