|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!6 ~1 O7 E Y+ w: O& s% n
7 u" _8 c9 O! B! m
你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。2 Q9 `' D5 o7 S; J7 q& w' s/ Q
2 k+ M$ m& h9 C" W, [8 q- y. D1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?; k+ A, d: W; r/ _9 A' J! w/ a3 |
5 T" @9 V8 R& F9 z! y' a4 G( v
2?:使用多长时间失灵?
7 Y, V/ s- j7 I2 ?, A ~: V+ o- ~$ v8 }
3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
: a! r! N {; F
5 e- Z% P: `- ` J4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?
1 T$ P$ g( B1 V# x+ [9 s* M. ^) D: w) I6 Z) A; u8 g0 X
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?4 y% |5 x" T* _ K( N1 Q4 N2 D( E
0 ?" Z3 e4 o/ i4 B D
6?:
' Z9 t5 y% `* v6 j! [6 v, U& N8 \" Q
- {) \/ R, m+ o, `( J0 Vsyw 060918---10.57 |
|