|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好! l- V2 N' Z8 C
3 N1 G$ X' r5 d3 J m/ b* l5 P你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。$ X) a4 m- C+ M4 o
( @# a$ Z4 @! K" j# e3 _1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?
. d% I+ \! N1 `/ d% I; E) ^, g3 ~+ A* \$ w8 y1 J
2?:使用多长时间失灵?5 s7 o( B& N/ U1 }8 A ?
' d S7 b8 B# }( |7 f3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
) w$ E6 P7 O% C* u( P. X
) O/ u" j4 b4 b1 C4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?& S, [, A3 f8 T& O
; `/ I+ A! S6 m5 g2 [0 c6 ~
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?+ j' v4 ?1 ?1 \+ q4 ]
% t0 O) B- U/ E1 H) ?8 x6 z6?:
2 Z$ R: | h( U6 b- Z$ {5 i( ~ c1 k7 ^% i) a. h$ b/ b1 {% u
syw 060918---10.57 |
|