|
发表于 2006-9-18 10:57:12
|
显示全部楼层
Re: 有台混凝土泵,一晚上坏了十个接近开关---[请教]
楼主网友好!+ y4 ^2 q9 N, m2 Y2 ~% v
( z7 H& K6 R7 Q& r( {你只告诉了现象,没告诉我是哪个原件坏了,故,判断故障的条件不够。 H# \. W8 |: v$ l2 O6 U% E
) `- s# O! m( b! s
1?:请确认,新换上一个新的接近开关,当时是否好用?
|: Z2 }. [4 ]( n# N% n( R, Y2 {
9 @. R# v4 z& X1 G' f- q# L2?:使用多长时间失灵?
" l, L2 @2 A; w- D% f
0 X7 d/ e5 n% S8 D# M' i3?:用指针式万用表测一下,电源电压是否与接近开关的标称电压相符?
1 ?% t. Z, I/ _/ I; x, W% m' a; n& x6 i1 d. d
4?:输出端是否短路,如与电源短路,要烧里面的NPN管。如与地短路则无输出信号?
6 m% M, t# }: h2 P( V! m' _# z/ ]# R" Z% z( F& h) Y
5?:电源是否接反,如果接反,要烧里面的电解?
& v' M r- C% E. L
1 @- @, p. s# L5 d6?:& O- h# D9 l3 W
, Y! D3 J7 S2 Y+ J, i2 c) `
syw 060918---10.57 |
|