经济下行,竞争越来越卷!某上市公司地下机房项目,标着1000多平米,实际300平米不到,公开招标,现场勘察来了6家公司!1 _% C5 m1 W. O) ^- y
这设备厂商或者施工总包也是狠,这么直接固定地面,也不给甲方建议安装减振器或者做浮动地台!导致一楼展厅噪声超标(主要是结构传声)。: U6 X- [+ ^% O) f
看到这个架势,直接溜了!本来振动治理就容易扯皮,金额也不大,甲方又直接找了6家单位,要各单位出方案和报价!关键的,还碰到了一直以低价搞事情做的同行!( V8 f% b% h; X4 l
辛亏我们不光做降噪工程,也做降噪研发,要不在这个大环境下,想要生存真的很难!!7 M" I5 m3 U8 R3 z. X+ }) ~

9 {" G6 E# O) T0 Y9 J. u  U4 P* G& X1 v: _% x( s5 Q) u# m. r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2024-6-18 16:55:12 | 只看该作者
图片中的设备是水冷螺杆吧?我们就是做这个的。机器一开那声音比住在机场边好不了多少

点评

上面那位朋友理解错了吧,我们是做图中那个设备的厂家,不是做降噪的,哈哈  发表于 2024-6-19 14:11
楼主注意了,又来一个内圈的哈  发表于 2024-6-19 05:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2024-6-18 17:14:04 | 只看该作者
这样固定应该是噪音最小的方案,底下深2米台,台周边挖1.2米宽的沟,放细砂隔离,噪音来原是设备本身,只能做隔音
0 T& F7 `2 v( Q' p2 p4 b& D! L
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2024-6-18 18:41:21 | 只看该作者
补锅的办法倒是还有,只是不便宜,Fabcel隔震垫可以用上:
; I5 a' `; C: p& e8 k
% G1 t6 O8 L6 n8 r+ u# L/ X) p$ Z) g. g- X. s" u) v. P: [
% E/ y; i  i4 z4 m0 |0 q
. Y# }' _* d2 H  v! j- p: ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:51:19 | 只看该作者
这种一般用气囊减振器比较好
回复 支持 反对