机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6488|回复: 14

风机和排风扇接在一起为什么会跳闸

[复制链接]
发表于 2022-7-13 12:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司原来是用定时器控制接触器同时启动三台负压风扇,风扇电机功率0.75KW,380V。因为风扇排风效果不好,改了其中一台为轴流风机,风机的电机功率2.2KW,380V。0 l& D9 Q& E' F# N; V
原来是可以同时启动的,现在好了,一起动就跳闸。接触器是50A的,应该不会有过载的情况。哪位大神帮分析一下,是什么原因?谢谢!, h0 {+ M. r0 l$ h  z) b
# {& \4 d' \  H0 n5 ^4 w8 X

. R( E$ A( }( ?: E$ Q5 X( ?  `
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 12:53:10 | 显示全部楼层
找专业电工处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 13:45:13 | 显示全部楼层
看你的表述,就应该找一个起码的电工看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 13:50:07 | 显示全部楼层
设备如果是正常的那没问题,关键是有可能有不正常的,哪个设备有短路了,接线有短路了都有可能。还是要电工排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 14:36:37 | 显示全部楼层
排除法先试试,单独控制风机看看跳闸吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 14:42:32 | 显示全部楼层
应该过载了,分时启动。

点评

你又不懂电机。你可以试一下,少启动一台,你看跳不跳,如果不跳就是过载了。  发表于 2022-7-13 15:40
这几个东西还不至于过载。  发表于 2022-7-13 15:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 15:17:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 llh2253 于 2022-7-13 15:20 编辑
; m$ o! G5 w' I' c
. h& K$ \& L! Q8 g: x) x诶!找个电工难么? # B# ~( p+ Y' ?; j7 r. b
8 `2 }' c; V' `" q0 u
跳闸。。。是几个意思?是漏电保护?空开?还是接触器热继保护?先分清楚再查原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 16:38:57 | 显示全部楼层
三台电机启动 总的启动电流还是有可能超50A 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-13 17:09:33 | 显示全部楼层
电机启动电流一般是额定电流的4-7倍 有可能会烧,(2+2+6)7=70A 。你换个一百A的接触器试试,你可以用示波器监测一下启动电流

点评

感觉也是启动电流过大了  发表于 2022-7-14 07:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-27 10:28:17 | 显示全部楼层
现在有啥问题都首先求助网上,往往忽视了最直接有效地解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:00 , Processed in 0.053677 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表