机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 14508|回复: 15

真空泵发热严重----请教

[复制链接]
发表于 2022-3-9 19:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,今天发现厂里有一台真空泵外壳发热严重,将挨着它的气管都烫坏了,但是噪音并不是很大,旁边一台噪音比较大的反而不是很热(我用手试过),我有两个疑问,1为什么噪音不大的反而更热,2外壳这种程度的热正常吗?如果不正常会是什么原因引起的?请各位帮我分析一下,先谢谢了!
5 v3 Y2 `  C7 m& g9 ?" a! @4 @; W% x

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-10 11:49:49 | 显示全部楼层
没人吗,我自己先顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-10 17:05:59 | 显示全部楼层
1.两台泵是串联还是并联使用?* m" l9 M) a5 I. T
2.两台泵进气压力和出口压力是否一致?
$ p. W. B) ^) x$ K) f4 I  E* O3.检查进气温度(进气是否有循环水冷却)
; u0 [3 o- C+ `5 ?! n: n9 C4.检查润滑油
! `* H8 C+ S9 E$ G$ Z5.对于噪音,请观察消声器老化程度(不是声音异常,问题不大)1 a5 u0 d3 u3 I4 w5 N- M
# M/ w9 U# ?  O7 q
暂时就想到这几点
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-10 19:41:05 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2022-3-10 17:05) m# v) U# M/ W( U" R5 v
1.两台泵是串联还是并联使用?6 J" R3 _# a+ g; O. v
2.两台泵进气压力和出口压力是否一致?4 V& C' S3 _4 r+ L$ G. n8 X
3.检查进气温度(进气是否有循环水 ...
0 f2 E0 U. P' k6 ?4 p3 ^
谢谢您的回答,两台泵不相关联,各自连接一台机器,但是两台机器的工作压力不同,确有可能造成泵的负担不同。
  ^: P. b- E0 s' T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-10 22:43:42 | 显示全部楼层
先检查轴承吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-14 15:52:07 | 显示全部楼层
真空泵的冷却是否异常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-22 10:13:21 | 显示全部楼层
基本上都是轴承的问题,之前我公司的贝克真空泵就是轴承卡死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-28 17:18:59 | 显示全部楼层
今天几位同事一起拆开了噪音比较大的一台,轴承磨损,导致两个转子转动时发生碰撞,更换轴承后噪音基本正常了,再此谢谢各位了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-28 17:20:04 | 显示全部楼层
轴承型号
9 s9 B, Q/ ?% j* O" S% T5 b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-4-29 12:34:54 | 显示全部楼层
这次停机维修刚开始拆的是电机那一头发现联轴器磨损严重,更换联轴器后试机噪音仍然很大,再次拆机更换轴承,安装的时候还要调整转子连接的齿轮,很麻烦,但是总算把噪音问题解决了。( @7 X  j5 f& Y+ y6 d, j. p
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-23 04:24 , Processed in 0.059856 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表