机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2373|回复: 8

3kw的三相异步电动机,我加负载后测试电流为3A,那么一小时耗电量多少度

[复制链接]
发表于 2022-2-17 09:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机额定功率3kw,电机380V,额定电流7A,此时我在轻负载下测试电流为3A,那么一小时耗电量多少度?怎么计算准确,最好是实际耗电量
回复

使用道具 举报

发表于 2022-2-17 09:30:42 | 显示全部楼层
这次稍微描述清楚了一点,直接看电表吧。有功率计也行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-17 11:22:16 | 显示全部楼层
安装能耗表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-17 19:33:56 | 显示全部楼层
楼上已经回复了,电度表测量最直接,也是实际耗电量。如果想计算可以参考公式:
P=√3UIcos∅,u=380,I=3,功率因数cos∅取0.7~0.8都可以,最好是查电机参数。
算出功率,电量自然就出来了。
不会说不知道怎么算吧!1度电=1KWH。
如果你的电机是恒负载匀速运行,可以这么估算,如果是频繁启停的那就另当别论了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-17 19:36:27 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2022-2-17 19:33
楼上已经回复了,电度表测量最直接,也是实际耗电量。如果想计算可以参考公式:
P=√3UIcos∅,u=380 ...

1.732*380*3=1.9*0.8=1.52,有人说不能✖️0.8
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-17 20:03:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 702736 于 2022-2-17 20:09 编辑
小象漫步 发表于 2022-2-17 19:36
1.732*380*3=1.9*0.8=1.52,有人说不能✖️0.8

这时乘以0.2为好
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-2-18 11:40:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-2-17 20:03
这时乘以0.2为好

不能吧?✖️0.2,那就是1.732*380*3*0.2=394w
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-18 12:25:29 | 显示全部楼层
小象漫步 发表于 2022-2-18 11:40
不能吧?✖️0.2,那就是1.732*380*3*0.2=394w

差不离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-2-19 15:59:41 | 显示全部楼层
用表检测才最准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-23 15:26 , Processed in 0.047382 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表