机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2511|回复: 7

请教机械密封的被密封腔压力小于外界大气压时能形成水膜吗

[复制链接]
发表于 2021-11-29 15:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教机械密封的被密封腔压力小于外界大气压时,能形成水膜吗?
' ?, ]! P0 W/ W( o5 C
, {. y: u4 h8 L% ^+ z被密封水深1.8m,水面上是平均温度60摄氏度的水蒸气。
: ^& o' K7 x6 {" y! Z% p6 M9 H水产生压力约0.018MPa,
( g0 |8 v# Q7 v% P化工手册上可以知道,饱和水蒸气压力0.03MPa左右。! j( [% {3 P- }7 }& p  w
两者加起来0.048MPa,比外界大气压0.1MPa还小。- p+ X) `3 X$ J. R. s$ g/ o2 r
这种压差会驱动空气向密封腔流动,那么水还能进入密封端面吗?请问是不是干摩擦状态?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 15:51:29 | 显示全部楼层
两者相加的理由是什么
! S( X/ S$ z8 T还有前情提要是什么呢
; ~$ ], p# O% s$ b! l你这什么都不交待,这说的是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 16:35:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2021-11-29 16:52 编辑 : t- V" q+ S/ g9 Q, ~
/ A: ]) y. N2 k! x
不能,机封腔压力要稍高于大气环境压力,并允许有微量泄露,这点微量泄露的关键作用就是润滑密封端面,除非有其他的冲洗方案,否则干磨一定会导致密封端面烧毁

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
花开富贵xu + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 16:36:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2021-11-30 07:58 编辑 : e* ^* |4 K( ~& l
8 h4 q4 n0 y6 U$ U" n  }2 H' G
说到机械密封,你这应该是个动设备,我认为你算的有点问题,你把绝对压力和相对压力混淆在一起了
1 [! _- x4 s; b  R- z3 \3 |) x& I! C, }0 ~5 E0 O, j
1、首先汽化压力是个开关量,只能显示物质的状态,是气还是液,是有变成液的趋势还是有变成气的趋势,所以气化压力不应该参与你这个计算中。
6 K8 e5 ]( x. }# z$ c7 @
8 U5 |  T/ D7 q% M' G  G2、另外汽化压力是个绝对压力值,而高度能转化为压力是个位能体现,1.8米水柱确实会产生大约0.018MPA的压力。1 r2 r1 i, ?' Y$ H1 M

+ d! _" |9 b  l1 }2 a3、现在我们就按照绝对压力来计算这个过程,别忘了水面始终有0.1MPA大气压力,加上1.8米水深,则1.8米处的绝对压力为0.1+0.018=0.118MPA,大于饱和蒸气压0.03MPA,所以此处的水没有汽化,并且大于大气压力的。1 S4 N* t% H" h# R$ C

; m) R; i$ M5 n0 y* O# n4、不知道是什么设备,上述计算只是基于静态状态的计算,作为动设备,密封腔的压力并不是想象的大小,不同设备密封腔的压力是不同的。# t8 }  f4 p4 E

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-29 22:47:12 | 显示全部楼层
反正我是没看懂你的描述
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-30 14:09:38 | 显示全部楼层
|3983596发表于 11-29 16:36<i class="pstatus"> 本帖最后由 3983596 于 2021-11-30 07:58 编辑 </i><br>
/ `* t* V6 ^6 U+ k* ^<br>3 Y" \3 V3 s( T; a! o; B% u+ B
说到机械密封,你这应该是个动设备,我认为你算的有点问题,你把绝对压力和相对压力混淆在一起了<br>
* b1 ]; \9 c; l- J$ G+ Y<br>% i3 y4 J, X7 A
1、首先汽化压力是个开关量,只能显示物质的状态,是气还是液,是有变成液的趋势还是有变成气的趋势,所以气化压力不应该参与你这个计算中。<br>7 p1 L7 u. `+ z# }. t2 `8 @% e
<br>
, w3 O% O! b* L  t! W2、另外汽化压力是个绝对压力值,而高度能转化为压力是个位能体现,1.8米水柱确实会产生大约0.018MPA的压力。<br>
) Z* f/ G5 N) C<br>
8 a/ {8 m/ l, s( ]- R& a. y3、现在我们就按照绝对压力来计算这个过程,别忘了水面始终有0.1MPA大气压力,加上1.8米水深,则1.8米处的绝对压力为0.1+0.018=0.118MPA,大于饱和蒸气压0.03MPA,所以此处的水没有汽化,并且大于大气压力的。<br>$ X( r2 `- `1 {/ R& ]
<br>/ P" `* J1 l# H( b3 ~. `
4、不知道是什么设备,上述计算只是基于静态状态的计算,作为动设备,密封腔的压力并不是想象的大小,不同设备密封腔的压力是不同的。<br>
环境补充描述:辊子在水中运转,两侧各装一个机械密封,密封端面线速度3.3m/s。密封腔中并未充满水,下部储水。上部往连续运行的200摄氏度的产品上喷水,故而不停地产生水蒸气,设置冷却水套来冷却水蒸气进行循环进行 。* n! j; p! a% l' @1 ~' T
水面上部像是个桑拿房,请问它的气压是大气压+水蒸气压力,还是水蒸气压力?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 20:42:06 | 显示全部楼层
有个示意图就好了$ ?% f# ?/ c; x- e
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-11-30 23:32:03 | 显示全部楼层
最好是配一张图纸,否则很难说清楚。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-24 09:03 , Processed in 0.055254 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表