机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4352|回复: 14

气体流量较小的情况下如何实现1进16出各通道流量均匀

[复制链接]
发表于 2021-9-29 22:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求大神指导
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-29 22:56:32 | 显示全部楼层
从一根总管出来,分六个支路,总管到各支路的距离等长。管径,流速一样,流出的流量也想等。

《化工原理》上有这个计算方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-9-29 23:03:37 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-9-29 22:56
从一根总管出来,分六个支路,总管到各支路的距离等长。管径,流速一样,流出的流量也想等。

《化工原理 ...

谢谢指教,总管流量较小,各支管流速不好控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-29 23:12:24 | 显示全部楼层
二嘎1990 发表于 2021-9-29 23:03
谢谢指教,总管流量较小,各支管流速不好控制

各支管等径,先根据压力把流体流速定下来,看公式d=0.0188*(Q/v)^0.5,等径,流量一样,流速不就也相等了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 07:58:29 | 显示全部楼层
如果16个分管进入的容器或者管道压力不同,流量或者流速均匀(相等)是做不到的
除非每个支路加流速或者流量传感器,增加电磁阀,增加闭环反馈控制器——一般情况不会这么做


点评

成本高  发表于 2021-9-30 08:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 08:41:38 | 显示全部楼层
这个描述,符合干法纺丝环吹风的特征。
环吹风还有更高的要求,湍流尽量小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 08:53:21 | 显示全部楼层
1出16,具体应用是风刀?色选?喷嘴?如果是主气路进气,然后再分16路,参考楼上所说:保证总管到各支路的距离等长,管径、流速一样。

但如果无法保证的话,比如风刀或色选,则需要根据进气管径、压力、出气口径(或面积)计算。实际应用见下图:

IMGP3931.JPG

IMGP3932.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 08:55:31 | 显示全部楼层
感觉你这个进气压力足够大就问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 10:05:36 | 显示全部楼层
用在什么工况条件下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 10:13:31 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2021-9-30 08:53
1出16,具体应用是风刀?色选?喷嘴?如果是主气路进气,然后再分16路,参考楼上所说:保证总管到各支路的 ...

大侠,你好。没做过类似的设计,有这方面的资料吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-26 18:35 , Processed in 0.058218 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表