角焊缝中焊缝长度的理解

[复制链接]
发表于 2021-4-15 22:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看钢结构方面的书籍,关于角焊缝的长度,最小长度为>8hf;hf为焊脚尺寸2 U4 @$ q, e  @8 q  u8 U) l
最大长度(侧缝)<60hf.(超出部分不计入,以考虑应力不均匀分布),同时还注明应力沿长度均匀分布时不受此限制。$ {$ k! T$ S+ W$ V$ V$ c1 {
这里的应力沿长度方向均匀分布,该怎么理解?* z9 V, {- C7 T' y. b* n  l1 ~
. G! }4 q7 q# B- y. S
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-16 09:42:17 | 显示全部楼层
我觉A的焊缝长度方向应力是均匀的,B的焊缝长度方向应力是不均匀的。图瞎画的,你凑合着看看。) D0 y# [2 s$ A" t& O

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-19 14:46:48 | 显示全部楼层
楼上是受力方向是吗
回复 支持 反对