发表于 2017-7-31 20:08:44 | 显示全部楼层
来学习了,不过没有威望
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-23 15:47:58 | 显示全部楼层
6 g: ~& T. C  f( s1 X2 g- j
学习了,没白来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-1 13:22:02 | 显示全部楼层
谢谢版主的精彩的回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-13 00:22:00 | 显示全部楼层
学习了~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 15:50:42 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 15:51:16 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 17:43:25 | 显示全部楼层
电控编程来实现的,手感觉不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-5 15:22:13 | 显示全部楼层
初次接触比例阀,感谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-30 17:06:31 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-31 20:53:37 | 显示全部楼层
每个厂牌的比例阀频率不一样,比如PARKER的比例阀控性能调试,它需要的HZ 是80HZ,震动颤振AMPLITUDE 6%, K5 e2 g  _0 b! l6 J7 C; q' v) v* \5 M
如附上的参考图。
  t7 O* y& `# W
& u" S+ p3 ~, H# b2 a
回复 支持 反对