  h6 s. C3 {% h; V. D" J* c环保排气新手,请各位
( Q  Y. l) S/ F9 H: _6 s! e! z* k/ X: l) }- l" ^* {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-2-26 16:27:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-2-26 13:16
7 s. F( h- q7 i) o; R6 z1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅? ...
; u! _& g  [4 t
谢谢,图二中,正常使用的状态下,门是要关闭的,在两面墙的底侧会增加新风进口网罩(我想再请问一下假如排风量也不是很大,整个房间密闭没有新风进,相当于只有排风没有进风的话问造成什么问题,有哪些隐患,负压状态应该不会很严重吧): f# ]& h0 q% ]+ n9 |  f  j
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-26 13:16:23 | 显示全部楼层
1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅?当其中一台或2台有问题,会不会出现废气循环而排不出去的情况?
3 V# Q' x! ~1 D0 }) a7 P6 H2、风机运行中,从车间往外界抽气,内部从哪里补充进来新风?是不是图2中箭头所示?在图2中废气收集斗分别在什么位置?
. K- |; E+ E0 @7 O$ c- i3、先确定要排出去的废气量有多少?再从手册上查废气的排气速度,然后根据公式计算排气管径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-2-26 13:13:38 | 显示全部楼层
建议还是去找有相关设计和施工资质的单位来做。这牵涉到环保、消防、安全等方面,不是简单的排风这么简单。比如丝印用的溶剂是什么类型的,要对应什么样的环保处理装置,挥发量,排气量都要匹配好。太大浪费了环保装置,太小环保处理不达标。图上那扇推拉门如果是横向拉的话,不符合消防相关规定。你的印刷区只有这个门的话,那门必须是往外开的。哈哈!当然如果你们工厂所在地木有那么多要求的话,配个稍微大点的排风扇接些风管就行了。