机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 18901|回复: 14

三位五通中封电磁阀的问题---请教

[复制链接]
发表于 2008-10-28 11:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个难题,在调试白车身生产夹具的时候,发现在PLC断电、供气情况下,会出现这么一个问题:# t1 C' G. O' e5 o; F9 x; g
夹具上的气缸会自己动作,该气缸的供气电磁阀为三位五通中封电磁阀,起初怀疑是接头密封问题,检查后,排除;再怀疑是气缸自身问题,(SMC气缸),发现不止一个气缸有这个问题,也排除了。
! S/ i- g2 s8 C2 j   理论上讲,三位五通中封电磁阀在断电时,应该可以保证气缸状态保持在断电的瞬间,可为什么实际的现象是不一样的呢,我在以前的夹具调试中没有遇到过类似的问题。/ a) T' U/ `. b- I, D
   请教了!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 12:08:38 | 显示全部楼层
气压与液压不同,电磁阀断电后有一个气缸两端气压、负载平衡过程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 12:09:32 | 显示全部楼层
想问:是慢慢掉下来,还是正常运行下来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-28 12:15:34 | 显示全部楼层
原帖由 yanxy 于 2008-10-28 12:08 发表 ! o; z2 [# [9 a" Z9 R
气压与液压不同,电磁阀断电后有一个气缸两端气压、负载平衡过程。

. u) z8 s7 t7 \# F% F0 B谢谢!
; \# q% l$ d+ C5 }* ]: g这个原因也考虑过了,但是还有一个现象是:在气缸伸出状态断电,气缸会自己慢慢动作到收缩状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-28 12:18:03 | 显示全部楼层
羊姐:
! j7 |# d- S) V7 t' O4 r! S( {  是慢慢掉下来的,而且存在从一个极限状态慢慢运行到另一个极限状态。7 v" ?2 M; t0 H2 G
现象看起来好像是漏气造成,但检查不出哪里的密封性不好。
: x. Q, h0 t& F用作反转的气缸,会把工件顶起来,也就是说,不一定是“掉”下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 12:42:34 | 显示全部楼层
能否给出气缸的型号?这种气缸必须是双作用气缸,可能是型号选择的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-28 13:33:04 | 显示全部楼层
具体型号,我现在手头没有,不过我能确定的是双作用气缸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-28 13:34:17 | 显示全部楼层
气缸型号C95SDT80-125
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-28 14:23:50 | 显示全部楼层
"会把工件顶起来",那就是有压力气体进缸里去,用一杯水,把气管一节一节放在水里检查,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-17 22:01:07 | 显示全部楼层
你所说的问题我有亲身体验啊,那就是气压的一个缺陷,所以国产的机械很少整机都是用气动的,因为在国内还没有很好的气动相关产品,要用也是考虑价格便宜,还有就是运行强度和精度的要求不高的的场合。比如说做高精度的机械手只有是进口的,国产的要做都是用液压的。所以我建议你如果你的问题不能排除的话,那就更换液压的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 04:49 , Processed in 0.056974 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表