对液体敏感的控制器---请教

[复制链接]
发表于 2010-4-22 14:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有这样一种控制器:7 B8 x1 o( J7 n0 F* }
控制要求如下:在内径20mm左右的金属软管中有水流过时,电机保持运行。
- d( e# Q; R! ^" P' W+ X3 Y$ @当管内没有水流过时电机停止。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 21:20:19 | 显示全部楼层
没什么经验。。。参考一下燃气热水器的点火装置。。。。不知道是不是很可笑啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-23 08:39:44 | 显示全部楼层
谢楼上提醒
2 E1 E. J. a0 m- q! x
5 |( w! c' I. g/ B我去找个来看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 08:47:47 | 显示全部楼层
找个测水的传感器就好了,这个食品行业用的很多
5 V# R- y% r2 L. u2 N- S剩下的就一个PLC的简单程序了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-23 11:32:21 | 显示全部楼层
谢版主,回去补习PLC。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 20:30:00 | 显示全部楼层
要求不高的话,看看家用增压泵的水流开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-23 20:32:05 | 显示全部楼层
要求不高的话,看看家用增压泵的水流开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-26 12:42:34 | 显示全部楼层
接个漏水感应开关就行了,开关与软管之间做好绝缘,另一面接在软管壁上,通了就有水,不同就没水。用什么PLC。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ureleven + 2 开拓了思路 谢谢!