减振降噪行业也真的很卷

[复制链接]
发表于 2024-6-18 16:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济下行,竞争越来越卷!某上市公司地下机房项目,标着1000多平米,实际300平米不到,公开招标,现场勘察来了6家公司!: i5 ?+ m' t; ?& g' b5 p$ B
这设备厂商或者施工总包也是狠,这么直接固定地面,也不给甲方建议安装减振器或者做浮动地台!导致一楼展厅噪声超标(主要是结构传声)。3 w3 `: H7 r. ?, _6 R
看到这个架势,直接溜了!本来振动治理就容易扯皮,金额也不大,甲方又直接找了6家单位,要各单位出方案和报价!关键的,还碰到了一直以低价搞事情做的同行!6 J* S0 a) r7 ^% L
辛亏我们不光做降噪工程,也做降噪研发,要不在这个大环境下,想要生存真的很难!!
4 w1 L7 c& C. }5 U
( H9 W6 f2 L: g/ n& ~! s( _3 V3 E: Y9 E4 ^5 Q

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 16:55:12 | 显示全部楼层
图片中的设备是水冷螺杆吧?我们就是做这个的。机器一开那声音比住在机场边好不了多少

点评

上面那位朋友理解错了吧,我们是做图中那个设备的厂家,不是做降噪的,哈哈  发表于 2024-6-19 14:11
楼主注意了,又来一个内圈的哈  发表于 2024-6-19 05:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 17:14:04 | 显示全部楼层
这样固定应该是噪音最小的方案,底下深2米台,台周边挖1.2米宽的沟,放细砂隔离,噪音来原是设备本身,只能做隔音
, ]7 ~& d0 E* f" h2 K5 P) E
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-18 18:41:21 | 显示全部楼层
补锅的办法倒是还有,只是不便宜,Fabcel隔震垫可以用上:
; l) Q% x4 m$ r, _, j. ?  {; C4 n1 F: E; q( d3 u
# D6 }# c* [& e9 [2 B. d# x) ]: ^

  }+ c7 R) X- x0 ?+ U
6 P# K+ g; b5 i4 {4 V* E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-19 09:51:19 | 显示全部楼层
这种一般用气囊减振器比较好