防止电动机损坏事故. A5 u/ i5 Y( J
18.1电动机可以在额定电压变动-5至 10范围内运行
* p/ ?1 `" {1 \9 [18.2电动机在额定出力运行时,相间电压不平衡不得超过5.
, X. {1 ]- C1 p18.3电动机大小修后投运前应检查测量电动机绝缘合格。% ~" ?: d2 d3 P; o/ L
18.4发现电动机进水、受潮现象时,应测得绝缘电阻合格后方可启动。# P& s8 Z) t! J% q% S2 I: k; J
18.5电动机事故跳闸后,应测得绝缘电阻合格后方可启动$ r8 r! o) K) }; s+ V8 K: f7 N
18.6电动机润滑系统、冷却系统投入正常,电动机所带机械部分完好,允许启动。* ~. h4 p2 H, L# I
18.7严防电动机因断油、轴承内套松动,轴承磨损,大幅度振动而造成电动机转子扫膛。- W7 U* v' O% ~% N1 P! |- f/ z
18.8严防因机械在带动电动机转子反转的情况下启动电动机的运行。
. n5 g- ?$ f4 E% A( g9 w18.9电动机启动时应监视启动电流,起动后的电动机电流不应超过额定值,转速和声音正常.
* [2 ^5 K4 V+ c, }. ^# H18.10正常情况下,电动机在冷态允许起动两次,起动间隔>5min;热态允许起动一次;对于起动时间不超过2--3s的电机,在事故处理时可以多起动一次.2 p4 q& G  m$ S' V2 X. ~" p; h* O
18.11电动机正常运行时,检查电机振动、温度是否正常.
3 Y6 \3 c0 h' g0 P* J1 C# _18.12防止电动机的非全相运行。
  @: p4 P1 g7 c1 \18.13尽量避免在厂用6kV母线电压降低的情况下进行启动。' d1 i) I& R3 `1 \
18.14对带空气冷却器的电动机运行时,应注意空冷器不结露问题,防止因结露而导致电动机的绝缘水平下降而造成电动机烧损。
; P8 e; X" L  c2 z4 p7 j" x% a# X18.15运行中的电动机发生电动机冒烟、着火;电动机轴承或静子线圈温度急剧上升,并超过规定值应立即停运