机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5670|回复: 1

电机星三角启动时间及启动时间计算

[复制链接]
发表于 2019-3-9 11:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式



星三角启动时间的确定                                                                                                   
计算公式:  (容量开方×2)+4 (秒)
一、口诀                                                                                                                        
电机起动星三角,起动时间好整定;
容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;
整定电流相电流,容量乘八除以七。
二、容量计算                                                                                                                  
         发电机容量为200KVA时,计算KW, 200×0.8=160KW 0.8为功率因数(范围0.7-0.9,通常取0.8),即cosφ=0.8
        (1)、计算电机容量
        功率KW÷功率因数0.8,
        例如37KW÷0.8=46.25KVA
      (2)、计算星三角启动转换时间
       46.25开方√2(根号2)=6.800735≈6.801 6.801×2+4=17.602≈17.6秒。
      (3)、说明
        由于电机负荷多种多样,启动转换时间需要根据实际进行调整,不能不加思考地乱套用公式计算,这样在实际中会出现偏差,甚至因此造成启动失败!
三、实际操作时可以按照以下方法进行设定:                                                             
       1.空载或负荷较轻时,按下启动按钮后观测启动电流,随着电机转速上升电流会逐渐减小,到某一值时不再下降,此时即为Y转△的最佳时间。(保险起见可以再多加2秒)
         2.负荷较重时,Y起力矩只有△的1/3,电机转速达到一定程度后停止上升,距离额定转速还有一定差距,此时启动电流往往在额定电流1.2倍以上,这种状态下不及时转换,有害无益!电机转速可能下降,热继电器可能动作,造成启动失败!  
四、电机为什么要采用星三角启动?                                                                            
        星三角启动一般用在较大功率电机和较重负载的启动中。目的是为了减小电机启动时对电网产生的冲击波动,从而影响到其他用电设备的正常工作,电机全压启动时的电流为额定电流的4-7倍,可见冲击非常大。对于电源容量小,负荷重的电网冲击尤为严重。  
五、Y-△启动过程中,Y接法的实际含义是什么?                                                        
         电动机的每相组绕由△接法时承压380变为Y接法时承压220,限制了启动电流的同时,启动力矩也被降低为正常时1/3左右。电器可能动作,造成启动失败!  
六、三相异步电动机星三角启动的使用条件                                                                 
        1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
        2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
        3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩
        星三角启动,属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而轮,以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻,运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
七、星三角启动一二次原理图                                                                                       
星三角启动.jpg
八、星三角启动电流计算如下:                                                                                   
      1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
           2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
          3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
          4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆
         5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。
         电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。再乘以1/3就是星型的启动电流。结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-9 21:31:06 | 显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 07:38 , Processed in 0.054638 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表