编码器测主轴发脉冲 通过PLC程序控制伺服直线移动, 编码器600线的,已知主轴每秒500转    平均50000个脉冲 伺服走0.15MM 2 L3 J' |5 M( o' f2 Z8 Z
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-1-25 13:23:30 | 显示全部楼层
这有没有延迟啊6 k# v. b# [' L$ L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-2 09:28:50 | 显示全部楼层
看你用什么plc了,使用普通数字量输入点肯定会丢脉冲,使用高速计数器,就要看高速计数器的相应频率范围了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-16 13:39:01 | 显示全部楼层
每秒500转,也就是每分钟30000转。普通的伺服肯定达不到这个转速,除非是航空或君用的
, g  D) ~0 x3 Q! m8 l
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-21 13:30:06 | 显示全部楼层
编码器一般是用计数器来计脉冲的,频率可以到几十兆hz,应该不会丢数的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 09:22:12 | 显示全部楼层
主轴每秒500转,每分钟30000转,如果你编码器是直连主轴的话,编码器的机械部件是没这么高转速的