机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1685|回复: 8

建筑物承重问题

[复制链接]
发表于 2018-11-15 11:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前客户给到我们的建筑承重能力为600KG每平米,而按目前设备(智能倉儲料櫃)的重量以及底面积来算,起码需要每1.2t平米,请问各位有什么办法可以解决?

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 13:10:19 | 显示全部楼层
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积
3、换地儿
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-15 13:51:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-15 13:10
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积

感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-15 13:54:16 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-15 13:10
思路无非三个:
1、减少质量
2、增加接触面积

垫板考虑到强度以及尽量减少重量的增加,可以帮忙推荐一下合适的材质以及厚度的垫板吗?感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 14:07:37 | 显示全部楼层
我们这边搞 立体智能仓库 是挖了地重新浇混凝土的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-15 15:02:55 | 显示全部楼层
walker.hu 发表于 2018-11-15 13:54
垫板考虑到强度以及尽量减少重量的增加,可以帮忙推荐一下合适的材质以及厚度的垫板吗?感谢!

两项数据差了1倍,不是单纯的垫板可以解决的。稳妥的做法是重新打底板,最少也应该是做水泥桩或方管桩。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-15 18:39:29 | 显示全部楼层
非常 发表于 2018-11-15 14:07
我们这边搞 立体智能仓库 是挖了地重新浇混凝土的。

好的,感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-15 18:40:21 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-15 15:02
两项数据差了1倍,不是单纯的垫板可以解决的。稳妥的做法是重新打底板,最少也应该是做水泥桩或方管桩。
...

好的,感谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-16 17:58:38 | 显示全部楼层
有钢板桩的承重墙,可以另外增加的,建议楼主多加几根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 08:52 , Processed in 0.054586 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表