希望前辈们能谈谈关于做集中油源的一些经验。集中油源系统有点类似于城市供水系统。但比供水系统的要求精细。油源放在底楼,用油设备在上一层楼。不管外面的用油设备怎么动作,整个系统的压力要求稳定在35MPa,压力波动不能高于正负1.5Mpa且压力波动恢复时间不超过0.5s。请问老师们在设计的时候有哪些细节需要去避免的。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-13 23:10:07 | 显示全部楼层
后面负载是什么?这么高的压力!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 08:19:53 | 显示全部楼层
压力罐
回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 08:51:26 | 显示全部楼层
这样的话是不是沿程和局部压力损失都增大了,也增加了故障点的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 08:56:52 | 显示全部楼层
不懂 ,路过学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 10:39:58 | 显示全部楼层
用负载敏感变量泵能够满足要求
# i, O  ~; h+ U  T6 Z; {
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-14 12:36:17 | 显示全部楼层
学习
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-14 21:20:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-11-13 23:10
4 l% D& D9 C& G9 h% I7 R4 L/ Y6 S" N后面负载是什么?这么高的压力!

$ {3 ^# I; j+ ^) v额定压力28兆帕,最高压力35兆帕。后面的负载可以说有很多,主要是供给实验设备,实验对象主要就是液压缸之类的液压设备的性能测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-14 21:22:36 | 显示全部楼层
春雪zw 发表于 2018-11-14 12:36
' c: u5 O1 t/ O, }; \8 I学习
( Z4 y, |: G( b" N$ \
共同进步。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-14 21:25:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-11-14 08:51
) N8 b- Y0 j! f0 N( o1 C这样的话是不是沿程和局部压力损失都增大了,也增加了故障点的吧
, q# i  i. ]/ m, n. _2 B
这是避免不了的了