机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6485|回复: 7

热处理电炉集散控制系统

[复制链接]
发表于 2008-8-11 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。
# K+ A/ o- x$ F! e4 v2 l整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。6 I; h3 b7 [. S7 M. }( \' _) p

7 |- g3 g( g2 y3 b[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 显示全部楼层
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 显示全部楼层
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-15 07:35:35 | 显示全部楼层
zhousir网友好!
3 ^5 t, f% m1 ]4 \! z.
- Y+ b* n! ]7 r( |- b1 I% m: [- N你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:! D4 l+ Q# k9 V' M' K3 x
.
8 `* y3 J, [) {( F/ N/ T' o1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等
1 K- ?5 t. H7 O, F( K* {性能更高一些罢了。
0 e* ], U) S( @( W; ]7 E我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该
) C0 H+ ?$ t) D6 P$ }7 u也能应用,不知是否可以?- ~6 ~. u( e6 w. g* i
.5 t7 c: }0 L, V. i" t
2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
) h  R* ~! X. E7 v. Y.
$ V& k" N( A; y# {9 H4 C' ]3 N( N3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。- J. m( k! D" c
.5 f3 q% X" a6 `& |8 ?0 u. |. w% @
4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,0 U( Y; [( m2 [
应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一
% L; m: x: I; o+ G个具体编码值?: {0 h9 G% `4 E" X) I
.2 z0 O+ D7 X! q7 f" l7 f
5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,
& `9 r# \: C: S; @$ s6 M7 E这个地方是否存在干涉?1 s' j1 t" ?( s+ _' T- `' J
.
# {# g; a- q: \' y2 _是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。
2 p0 b! z& ~% L8 Z9 V: @.6 n5 `3 `/ z: _! m
谢谢!
8 K+ {+ j, m2 _.
# c3 O1 r( y9 dsyw  080815---07.35
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 显示全部楼层
回孙老前辈:" X, r  p* y. [1 f
    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。
% E! \5 f& k3 t3 ?: u; v5 M        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。 : @! X( R0 N/ u" X9 h0 r4 e
        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。. q/ W% T( e- _' Z, u
     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。! e. c; q7 G' P+ L# n' H. E9 s' e
         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。4 Z, }' n9 b, b8 m6 k: l" ?
其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-14 11:58:05 | 显示全部楼层
好东西,顶起!. d: h, D# K! V: a; [
我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-23 16:09:14 | 显示全部楼层
您好:- u, j9 m# P* X8 L: d% p
我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!
# ]) U5 u* u6 X' B0 Q, }请问怎么和您联系?
3 @  b' Q7 ~% W: E* A: j- c
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 显示全部楼层
QQ:157298078加时说明是机械社区网友
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则