1.请问编码器与PLC怎么接线?! ~8 U3 p/ b1 n' S! {/ z; m
2.我要求测正反转,编码器用ABZ三线的就可以了吧?西门子S300PLC!
) d" m" w# k, r* s. j  j# U2 j接线后,我想知道旋转的速度,编程的思路是什么?/ h- O8 e  G5 @, V  F2 s5 L' Q* @
请赐教!1 I$ e7 R0 [- t8 `+ b
6 x, y& ?0 w* d  k7 N# p
[ 本帖最后由 xianggan90 于 2008-8-11 20:00 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-12 10:05:54 | 显示全部楼层
S7-300PLC我没用过,手头也没资料,你如果不用差分输入的话,只要把ABZ三线分别接入PLC规定的高速计数器的输入接点上,另外A-B-Z-共同接入公共点上,当然,还要给编码器接入电源.旋转的方向通过比较AB两相的相位也即哪个在前就可判断,旋转的速度一般是在适当的计数周期内计数计算而来,也有能直接给出的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-8-14 16:29:45 | 显示全部楼层
谢谢zhousir!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-27 10:48:52 | 显示全部楼层
zhousir 发表于 2008-8-12 10:05 ) h8 ?, V& R4 F1 L
S7-300PLC我没用过,手头也没资料,你如果不用差分输入的话,只要把ABZ三线分别接入PLC规定的高速计数 ...
: E' R% p3 `  W( a2 T- N. L
您好 有个关于编码器的接线问题想请教,我的编码器是9条线的 我要怎么和三菱的PLC连接呀  三菱告诉输入接口一3个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-27 10:51:50 | 显示全部楼层
zhousir 发表于 2008-8-12 10:05 ( _$ t5 n0 W: J8 T8 B
S7-300PLC我没用过,手头也没资料,你如果不用差分输入的话,只要把ABZ三线分别接入PLC规定的高速计数 ...

: D4 _$ R% P8 f: c/ nA- B- Z-接公共点,是COM口吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 14:17:04 | 显示全部楼层
你用的三菱哪款PLC,最好参考一下三菱的手册或随机带的说明书。里面都有介绍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-29 16:52:07 | 显示全部楼层
路过    学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-30 11:49:20 | 显示全部楼层
在这里可以学到许多东西;8 n! `9 M2 [( T, w$ a1 o# N" x
技成培训网邀请好友注册,双方奖励【银牌会员】服务三天,全站视频免费下载,免费参加在线课堂,与工控名师现场互动!赶紧点击链接注册一个吧>>http://www.jcpeixun.com/userreg.aspx?class=1&linkuserid=134809
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 12:55 , Processed in 0.051629 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表