如图。) {/ l: X4 X" `2 Q+ B4 e5 d
i0.0由闭合变成断开的时候,N才发出一个脉冲,但是因为i0.0已经断开了,即使N发出脉冲了,Q0.0也得不上电。我的理解对么
- r3 T5 m. R$ U! @$ _, j5 t, O$ g  s4 D% B8 Z* Y
TIM图片20180930104414.png
* }1 x6 k/ H( @
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 11:18:37 | 显示全部楼层
不对
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 11:34:19 | 显示全部楼层
理解不对。9 t$ ]8 [3 {1 M8 b
& d' ~' Z; }3 ^" v  b$ m8 P
Q0.0置1程序不该这样写
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 14:57:56 | 显示全部楼层
这是简单的一个自锁 建议多看看参考书
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-30 15:33:18 | 显示全部楼层
做PLC编程,模型试验设备需要买几个来做验证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-12 14:50:55 | 显示全部楼层
下降沿触发的这个扫描周期,Q0.0已经上电,程序从左到右,从上往下读,Q0.0的自锁触点也闭合,在该扫描周期已经完成自锁。
/ v7 \: C; e6 |( g) C4 O7 V3 C. L/ q既然用下降沿,就该知道下降沿的动作方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-28 15:06:07 | 显示全部楼层
他是下个扫描周期才会扫到I0.0已经断电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 16:02:07 | 显示全部楼层
不对,Q0.0自锁了。) g! |& F) @# B! T& M9 J& w$ {
- E2 R" l; N* M( n, t/ W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-11 11:27:58 | 显示全部楼层
不明白什么意思~