本帖最后由 2369353531 于 2018-8-23 20:19 编辑 ' p+ s5 c7 X' B
: g Z4 K# O; E5 Y- e0 a% r除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
7 y. a$ b9 G0 } q, f Q(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
0 n" ?* [! K' ~* F; D2 l5 p(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。9 w6 x9 y5 S" i. m
(3)信号地:通常为传感器的地。
# F/ n! `5 K. @& a) p5 n) d' O& o(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。' N0 g3 [4 j* r1 W
(5)直流地:直流供电电源的地。 i, H# {6 @4 T: W2 Z( C9 M# f
(6)屏蔽地:也叫机壳地,(1)控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。
0 K3 \. f5 \& N: e(2)交流地与信号地不能共用。由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。
1 z1 ^" \# v9 M1 a1 g" Q(3)浮地与接地的比较。全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。
5 }% i) r( r% C& E) u* B9 T( N(4)模拟地。模拟地的接法十分重要。为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。& c, n1 X) O+ f( y+ m6 V
(5)屏蔽地。在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。
$ v7 m4 Q8 i$ h* k3 E, c对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。/ D ~! F: u8 h$ c6 w! z/ j b
) u0 O- |, H( j2 {
2 F% l4 R9 h; T4 G6 _) d& C
$ r0 F i7 W; y/ d
- |$ ]. M4 `' O" A6 x4 W/ a" p
! o5 C1 w, U% x7 k |
评分
-
查看全部评分
|