发表于 2008-6-22 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是第一次学习变频器!请问各位大侠变频器通电后直接就显示E.015     STOP和FWD指示灯亮,电机不工作是什么原因?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2008-6-22 13:53:09 | 显示全部楼层
回复楼主,你手头有富凌DZB100变频器的说明书手册吗?如果有,就翻到书最后的目录,其中会详细介绍各种故障的原因及解决方案!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-22 14:28:38 | 显示全部楼层
就是没有!所以!故障难以知道什么原因?现在我已经将变频器拿出去修了!但是我想搞清楚到底是什么原因,怎么解决!现在卖设备的不提供控制装置的说明书!所以我们不好自己解决!我在网上在找!看能不能找到!谢谢你黄工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-22 15:12:19 | 显示全部楼层
回复楼主,我帮你找到了一份富凌DZB100变频器英文说明书,其中解释说,第15个错误原因为 Over-torque ,即扭矩/转矩过大 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-22 15:14:26 | 显示全部楼层

富凌DZB100MSeries usermanual

这个为具体资料!4 [$ c; }" G- f4 V2 j/ t/ G# J: C& {
/ r- ~! S  P- z8 k
[ 本帖最后由 黄一钫 于 2008-6-22 17:52 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-23 11:30:35 | 显示全部楼层
谢谢黄工!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-6-23 11:49:11 | 显示全部楼层
我也找到了DZB100中文资料!E015是检测线路故障!E013是过扭矩!