西门子EM222模块用耐特PLC模块怎么控制速度表呢

[复制链接]
发表于 2018-7-17 17:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用200来控制一个速度表,但是一直无法做到准确控制,要么就是一下子达到最大值,一下子是0,想请问一下速度表是PTO控制?还是用PWM呢?周期值、脉宽那些我该怎么去调节)?
3 N3 W1 ]0 x6 A( Y9 R
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-17 18:20:22 | 显示全部楼层
控制速度表是什么意思?是控制某个轴的转速还是通过速度表采集某个某个轴的转速呢?  ^4 ?9 b1 ^9 A

- N7 x. X4 P( I/ `9 v如果你是采集某个轴的转速,EM222是数字量输出模块,而速度是模拟量。所以你看到的是一会到最大值,一会儿到0。; ]# w" H2 o9 q2 N5 B

4 m) O; _8 d, D% q
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 12:01:09 | 显示全部楼层
西门子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的产品的运动控制库,简单很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。