求教电气控制柜散热问题

[复制链接]
发表于 2018-7-10 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg3 p& G0 B) l- X* j& m. @( E2 P# H7 Y
但是这种方式我感觉有些问题:
) Z# S# s8 g" P4 Z  S轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院9 |/ N! [- \/ L* P7 Z/ F+ d. G1 [
我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-10 23:22:26 | 显示全部楼层
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。
# o3 m2 n6 g/ j' Y7 A2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。2 o7 ~) G, _1 m/ E5 M8 U$ T+ J. E
3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。5 M, V  q, v% b+ r5 [
4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 06:50:22 | 显示全部楼层
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50
" q3 a/ q, z0 a6 u1 F$ b( M说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...
6 q4 X- t  N8 N/ N! X& _" y  O
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
/ O% j& ]6 Q+ f
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 08:12:48 | 显示全部楼层
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-11 08:32:11 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:053 [+ z3 B/ `( F% R, B4 b8 W
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了

) Q0 j! q3 m6 G  S3 C  B% i空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。
1 L. \0 G5 G, ~. v
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 21:39:13 | 显示全部楼层
谢谢分享& B, j$ H' @4 ~3 Q, g" _/ }4 o& x
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-25 23:08:03 | 显示全部楼层
6666660 M* @( Q4 L' |" `9 B
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-19 22:29:04 | 显示全部楼层
都是大神啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-28 06:41 , Processed in 0.055378 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表