一般线缆从一根圆管中出线,有没有什么比较好的密封结构或者密封配件

[复制链接]
发表于 2018-4-10 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计工作中经常会涉及到线缆出线密封,就是线缆(线径8mm左右)从一个圆管(管径30mm左右)中出来,需要密封,且抗水压不低于2MPa,
0 Q, U; V+ j, d; a; W+ a不知道有没有比较好的密封结构、方式或者有没有合适的密封配件,望舍友不吝赐教。好建议有奖励哦,谢谢谢谢
$ Q' n5 s( T; v! r
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-10 13:11:01 | 显示全部楼层
圆管焊接到接线盒上,接线盒上安装电缆线防水接头,电缆从防水接头里穿过去。电缆线防水接头可以直接百度。