本帖最后由 晓昀 于 2018-3-1 09:49 编辑
. P- [) W' h2 n* n5 X& ~
) b4 t, E) b( t/ P$ \7 E; G接地技术是很专业的知识。
( l; j% q: a0 H9 f2 B0 V6 i
0 y3 g% |, v, A, s6 U接地技术是很专业的知识,随后给你找找这方面的资料。" X( ~" r: ], d
. e" L( }2 ^5 K! ]; H% c6 u标准接地电阻规范要求: - B8 d6 C$ e/ |
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
0 T7 q% N, O: z, H2 ^# f n2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
6 |7 ~7 W2 r4 p% a6 A& z9 t0 o6 b3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; * |( e8 x+ s9 }: I* Z
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
0 _7 E6 H( A/ ?0 s4 h5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
% n* |* }- M' I1 e! V) q) b6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。2 U: r+ T+ ]0 w$ \
4 v5 Y6 C' T+ H x v, W, F% ?
$ h2 e3 H( h H( o7 b' J【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】% n& x' l0 r' O
接地分三种
7 O6 v8 E% R' F+ W+ p- `. e1 j5 |) }( t
' ^# n7 A+ S2 ~; [' F/ d保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地,1Ω以下 4 x% r" n: J; ]4 _. A
6 h$ Y; r# G7 P: s( w
防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 ' Y; M8 `- Y* I: l
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。