工业交换机的散热问题

[复制链接]
发表于 2018-2-8 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大神知道工业交换机的散热要怎么设计散热效果才好
( H  l, s( I5 B9 r9 s
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 19:54:43 | 显示全部楼层
工业交换机,对于散热而言,就是机箱机柜2 M# G% T# ^4 k/ h5 v3 R4 G8 n
大概过程
- D- _" O8 q4 B$ d8 W6 N# K* Y8 z要求电气人员提供发热功率以及热源分布
1 b9 G+ P7 s0 S, t  G& K: C. S$ R查手册,简单的说就是单位体积的发热量,对应不同的散热方法。比如加散热片(散热片形状与散热效率的关系,查手册);加风扇;用特殊散热手段(价格就贵了)# m$ \5 e' e0 L; S8 I0 H6 g: W0 ~
一般结构设计人员,会根据发热量决定机箱机柜的总尺寸。也就是总体设计。当然,总体设计不只是散热一项

点评

问题描述清楚,显得很专业!^_^  发表于 2018-2-8 20:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 20:19:07 | 显示全部楼层
先翻传热学
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 21:09:54 | 显示全部楼层
可选用导热系数大的材料来制造传热元件,或减小接触热阻并尽量缩短热路径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-8 23:42:49 | 显示全部楼层
有条件也可以上软件模拟